安规网
标题:
SJTOW 的两芯线可否做成红色跟黑色
[打印本页]
作者:
flf9835
时间:
2007-9-19 17:10
标题:
SJTOW 的两芯线可否做成红色跟黑色
SJTOW 的两芯线可否做成红色跟黑色 请各位高手指点!
作者:
victor
时间:
2007-9-19 18:43
根据UL62 ANNEX D TABLE D.1,似乎不可以
作者:
xiaoxiangtongzi
时间:
2007-9-19 20:12
芯线的颜色,
1 C4 ]( E1 T7 O& \$ L
根据UL62 ANNEX D TABLE D.1,底下的说明
0 G% v8 e+ w0 G; Q: V
The use of other identification colors is permitted.
, d$ T/ n" C+ [) E9 h
除了绿/黄间色的芯线之外~其他区分的芯线颜色是可以接受的.没有做强制要求.
6 O0 A3 K* t5 ?
不过,CSA C22.2 NO.49里有规定的.
, r& j7 W7 b" |% _. H0 @3 ]* m
2芯的做黑白两种,
2 f. s" a8 u6 r, T U7 m
3芯的做黑,白,绿黄或者黑,红,绿黄或者蓝,棕,绿黄
; q! L% D6 v4 r& Q' D" u! ?3 a ^! h
4芯的规定了做黑,红,白,绿(绿黄)或者黑,红,蓝,绿(绿黄)
7 D4 \ G* `9 P; Y
SJTOW如果只申请UL认证的话,应该是可以的,
7 m+ Z( T/ }3 q" K6 H8 a, _
如果有CSA认证的话~就不行了~
: ?8 {' U: W0 u7 l9 ?! B% s* J# }
[s:3]
作者:
flf9835
时间:
2007-9-19 21:43
谢谢,指点
作者:
billma
时间:
2009-7-23 21:47
应该可以的,2根火线没有接地的线就是了。
作者:
ANGUIE
时间:
2009-7-24 11:14
如果打了UL的标志的同时,又打了CUL标志,就不可以