各位:* J, ~, L( ?- M, l& D, ^' _, n
在进行GB4706.1-2005第十四章瞬态过电压实验时,具体应该怎样进行?% D4 [+ u/ Y1 e* z
对于家电220V的产品,进行多少V的脉冲电压试验?$ S- w! ?4 m$ e: L& x8 F, [. Y' E
目前家电标准都更新了,这章该怎么做,谢谢!!!
作者: micshang    时间: 2009-12-1 20:55
家电没做过,因为按要求只有间隙不合格时,才进行瞬时过压试验。详见附录L程序,按表15家电额定脉冲电压为2500V(额定220V,过电压类别2)-----按表16最小间隙为1.5mm-----如果样品间隙不足1.5mm,按表6进行2950V脉冲电压试验。
8 [: ]& V5 `$ G* a不过低压配电箱产品做过,直接在电路和外壳间进行脉冲电压试验,一般常见是4000V或 6000V等级。再就是通信设备抗雷击,也是脉冲电压试验。
作者: brucexu    时间: 2012-3-16 09:39
电动机也做过
作者: shenkaida    时间: 2012-3-16 09:49
做脉冲过电压用那个仪器设备
1 M4 m$ l8 H! a! {1 K
作者: brucexu    时间: 2012-3-16 10:41
2005版对电气间隙有所“放松”,当基本绝缘与功能性绝缘小于表16中的规定值时,只要通过第14章的脉冲电压实验,电气间隙仍然为合格。
作者: alvistan    时间: 2012-3-16 15:53
micshang 发表于 2009-12-1 20:55 % z; ]' n, U7 Y+ t, q; _7 \
家电没做过,因为按要求只有间隙不合格时,才进行瞬时过压试验。详见附录L程序,按表15家电额定脉冲电压为2 ...
: _6 K% m/ y1 x) D: s7 \# |! ?
按标准要求,一般也是要做的,只是对于三类污染级别的产品或者0类01类产品中的基本绝缘可以不用做瞬间过压测试.