安规网

标题: 线径的问题 [打印本页]

作者: tchh888    时间: 2009-12-1 11:12
标题: 线径的问题
想请问一下,欧规中对于功率与线径的规定是怎样的?
作者: wwnw_007    时间: 2009-12-1 13:24
是什么产品吗?我知道家电标准中有关于电源线的规定的,与功率没有具体规定,这个需要根据电工知识进行推算的啦
作者: tchh888    时间: 2009-12-1 13:35
我做LED灯,大概是10W左右,电压24V,请问我用多大的线啊?
作者: gree76    时间: 2009-12-1 17:29
用24AWG 应该够了.
作者: tchh888    时间: 2009-12-2 08:04
欧规里不是用24AWG表示线的规格吧?
作者: hider391    时间: 2009-12-3 11:55
引用第0楼tchh888于2009-12-01 11:12发表的 线径的问题 :
) F/ E, \1 I1 c/ U- {7 c0 U想请问一下,欧规中对于功率与线径的规定是怎样的?
! H& k# O7 J# `% ~& n; Z8 h6 R
5 `* r4 ~  C" W( R7 W6 ?5 u

. U' U/ z) o" c) G线径与功率没有直接关系,主要是电流。不同线径所承受的电流负载不同。9 I+ `# ^3 S& t2 A! e1 J
, C) N$ P, Y: s( [8 E+ W
以铝芯线为例,线径与电流的关系如下:5 U! g3 [: D- l# U% r3 T
截面积           0.5      0.75      1.0      1.5      2.5      4     6     10     16     25         35  [: S/ R2 E: S* ?: X# M: u
倍率(n)       9          9           9         9         9       8     7       6      5       4          3.5& a1 @" c' {: h% H2 r
电流(A)      4.5       6.75      9        14       23       32   42    60     80    100     123
$ N2 r4 q& t' L  o7 E
, [) Y8 N8 U' i/ ?; m      以上是铝芯线,如果是铜芯线,就在同截面积的铝芯线的基础上升一级。如1.0的铜芯线就按1.5的铝芯线来算。% v$ R6 o: l0 m4 K- T- D
0 v) ~2 c' }$ n2 |) }3 X; s% x
      如果有0.5以下的电线也是按9的倍率来算。
作者: 原任    时间: 2009-12-4 00:00
严格来说应该用电压降来判断。但是60588对内外线的线径也有要求。
作者: sweeterone    时间: 2009-12-8 17:57
可以看一下第五章内部线要求,24AWG应该是太小了
作者: adangce    时间: 2009-12-9 16:27
0.5就足够了!!




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2