标题: 电源线使用的疑问?关于4706.1-2005章节25.7
25.7章规定了,电源软线使用的最低规格要求. n( Z) J$ o" \3 V4 i5 \) u4 M( T
其中有说到:* I1 g( k+ ?* u0 b4 r
.....; Z  F" ~/ F8 y* M. W2 C
.....* t6 v- M3 r* U  y
聚氯乙烯护套软线,不应使用于在第11章试验期间其外部金属部件的温升超过75K的器具。但如果为下述情况,则可以使用:  S  H0 U" z) J; j
——器具的结构使用得电源软线在正常使用中不可能触及上述那些金属部件;
; C9 w/ B) _3 Y+ c; ^6 n2 O3 l2 O——电源软线是适合于高温的,在这种情况下,应使用Y型或是Z型连接。2 `* a8 r& I3 A5 l1 _
通过视检和通过测量确定是否合格。
! E; `2 P0 ]* f; a3 S3 f% V) @
% G& ~& X+ ]( S$ p3 b! C/ P+ d' R- d$ m5 C
1.现在有个问题,这里的温升75K的目的是什么?
9 X+ W$ y5 p4 j# }' h! V: p( L4 \2.如果此处的金属改为其它材料呢?如玻璃?电源线能触及,算OK不?
作者: joanna01    时间: 2009-11-30 16:02
一般家用电器上用的电源线都是52和53线,聚氯乙烯护套软线的额定温度为70℃,因此标准规定使用聚氯乙烯护套软线的器具必须保证该电源软线在正常使用中不会触及温升超过75K的外部金属部件。除非电源软线适合用于高温环境,但这种情况下,器具必须采用Y型或Z型连接方式,防止普通用户误换成不符合使用要求的电源软线。
作者: 浪迹天涯    时间: 2009-11-30 16:07
1.怕高温损坏电源线护套,引发漏电,造成电击危险;: u) ~5 c! j% }, T2 S
2.应该不可以吧,理由同1
作者: hekejiu    时间: 2009-11-30 16:26
现在已经有耐温度90度的56,57电源线的规格出,新的标准中已经明确写出来了
作者: sgzcw    时间: 2009-11-30 16:39
标准中的 金属+75K
7 O- b( ~# e( k: E3 m何不直接改成 75K
7 u0 f* i% f9 O1 }, V有什么考量目的,或另类考虑?
作者: joanna01    时间: 2009-11-30 16:57
一般外部的塑料部件的温升很少会温升超过75K的
作者: zouyoubing    时间: 2009-11-30 21:48
我觉得金属的热容量比塑胶更大.......
作者: sgzcw    时间: 2009-11-30 21:49
玻璃或是陶瓷撒。
作者: ningshunchi    时间: 2013-4-25 10:24
joanna01 发表于 2009-11-30 16:02 ! B6 {4 t! B. R0 O+ v
一般家用电器上用的电源线都是52和53线,聚氯乙烯护套软线的额定温度为70℃,因此标准规定使用聚氯乙烯护套 ...
/ e" G7 S$ W! I: F3 }8 v) C* u
对这个解释我很认同,但是有一个疑问,既然护套额定耐温是70度,那为什么标准规定的是温升75K,那加上环境温度25度,这样岂不是说护套可以接触100度以下的金属外壳?一直没搞明白,请专家们解释下。