现有一日光灯,外壳涂有油漆,测量接地电阻: 我把外壳油漆去掉用30A 电流测量接地端与外壳的电阻, 仪表显示开路,发现与外壳相连的螺丝下面油漆没有刮掉,所以显示开路.确但接地端与螺丝的电阻是OK的.  N  q$ t# J) a7 ~

" X2 @- f; I; d1 g; e* g/ @/ o; K- U; F现在我的问题是: 这个灯的结构符合要求吗? 我的测量方法对吗?
作者: heymutwo    时间: 2009-11-12 13:15
不符合要求,用螺丝连接的话连接处应该是bare metal,不应该有油漆之类的东西影响接地的连续性。
作者: lao_xia    时间: 2009-11-12 13:19
那这样你的接地连接还有用吗?
作者: EVERGREEN21    时间: 2009-11-13 00:33
谢谢各位) V/ |5 ?1 i- B# K. a2 e0 _

0 K! c% f) g3 s0 V* o% U固定内部黄绿色地线的外壳A下那地方的油漆漆涂层是bare metal, 那个外壳A有两个螺母,这两个螺母与地线是导通的,通过这两个螺母与另外的外壳B(即充当灯罩)固定在一起,但是外壳B与地线是不通的。但是外壳B与螺母之间, 我打了下高压1000vac 通过没有问题呀?
5 c# g8 M5 x) e
1 U5 X4 i: b: W0 G$ Y& I- C. k! N+ t做接地连接测试是:地线和螺母之间, 还是电线和外壳涂层(涂层刮掉)之间, 烦请各位高手解答下
作者: jxwyzg    时间: 2009-11-27 19:07
10A。不是30。你的太高了。
作者: songu    时间: 2009-11-28 10:08
整个灯具的金属部件都是要求接地良好的
作者: zwc223    时间: 2009-11-28 13:13
1,要看外壳B作电气外壳不,如果是仅是作装饰外壳可以不用接地。
" a( t$ S' {4 Z& W2,1598是30A,60598是10A。
& o' ^, O5 }. ^3 P3,高压和接地两者之间没有联系。
作者: beautyfrog    时间: 2009-11-28 13:18
器具外壳不一定都要求接地。如果满足2类结构的话,外壳是可以不接地的。比如带金属外壳的2类灯具或2类结构的就是这样。