安规网

标题: 请问接地电阻,绝缘电阻怎么测 [打印本页]

作者: zouyoubing    时间: 2007-9-12 19:47
标题: 请问接地电阻,绝缘电阻怎么测
请问接地电阻,绝缘电阻怎么测
作者: 火神    时间: 2007-9-12 19:55
论坛有类似的问题,请楼主搜索下
作者: kevin1946    时间: 2007-9-12 19:57
引用第0楼zouyoubing于2007-09-12 19:47发表的 请问接地电阻,绝缘电阻怎么测 :

1 h1 T$ `# X7 E3 u& g. k; \% Q& P5 n* x6 o; E' B
接地电阻采用接电电阻测试仪测试
# s! o2 [" z( @" g绝缘电阻采用绝缘电阻测试测试: L) P  O9 G0 C3 u; y& ?- _7 I

0 G: Q" ~! h3 M( j. r# j) o
% `/ N. |5 W9 a3 ]4 G两种测试原理相同,都是采用伏安法测电阻的原理,只不过接地电阻比较小,采用的是施加一个较大的电流(30A、40A或更大 根据标准来),测试电压值进行计算;而绝缘电阻比较大,采用施加一个较大的电压(500V或其他)来测试电流计算得到电阻。
作者: 灵猎手    时间: 2007-9-19 14:59
这两个测试,你可以直接买接地电阻测试仪和绝缘电阻测试仪,不过现在有些标准里面对绝缘电阻不做要求了,到时对接触电流要求很严格了。
作者: philip    时间: 2007-9-20 23:49
请问墙壁开关 IEC60669-1的通断的接地电阻是如何规定的?50毫欧还是多少?有没有相关的文件?
作者: yzyjy    时间: 2007-9-21 07:50
买一个四合一电测仪可以在线一次搞定(点亮,绝缘电阻,接地电阻,耐压).
作者: philip    时间: 2007-9-22 08:25
谢谢,那接地电阻是如何规定的,我们已经有接地电阻仪?
作者: clever    时间: 2007-9-22 11:22
引用第7楼philip于2007-09-22 08:25发表的  :
& @) Q9 F. j+ J3 R谢谢,那接地电阻是如何规定的,我们已经有接地电阻仪?
标准上写的很明确呀,接地端子或插口的接地触点与易触及的金属部件之间.仪器会显示出结果.7 C  s- D" I( G; D# z  U
不能超过0.1Ω.
作者: philip    时间: 2007-9-22 12:18
谢谢,那如果是开关的通断的接触电阻是否有规定?
作者: guanyf0529    时间: 2008-12-20 08:15
开关的通断的接触电阻其实也就是开关的导体的电阻,想一下也知道它不可能过大,只要材料正常这一项不用考虑太多.大概在1M欧以上的,大于这个数肯定材料有问题.不过标准要看开关的执行标准上有没有要求
作者: IvanZou    时间: 2009-11-24 11:49
一般300/500v小家电电流24A,测试时间1min,接地阻抗≤100mΩ。电压500V,测试时间1min,绝缘电阻≥5MΩ