安规网
标题:
求助:试验电源的电压额定值、频率额定稳定度和谐波畸变的考核怎么做?
[打印本页]
作者:
ljh809809
时间:
2009-10-22 09:16
标题:
求助:试验电源的电压额定值、频率额定稳定度和谐波畸变的考核怎么做?
求助:试验电源的电压额定值、频率额定稳定度和谐波畸变的考核怎么做?
2 \* L5 G7 y0 \4 \5 s, h
公司上次CNAS审核留下的问题之五如题,仍没解决。
6 |/ a4 }, f. E: G0 ]$ S, y( b' S& B
公司用fluke 43B电能分析仪准备处理,仪器样式如附件。
' \1 [ V B! m; y
有人接触过吗。请问应该怎样测试?怎么测谐波?需要接实际的负载吗?
2 E1 ~1 S# Q! T" Q) o
请高手帮一下忙。
作者:
嘻嘻
时间:
2009-10-22 09:33
直接校准变频电源
作者:
jason123
时间:
2009-10-22 12:19
楼主的做法可行。
- d3 i2 F2 l% r' Q6 V* }: M
至于谐波的干扰,原因是比较多的方面的,可能是变频源本身的问题,也可能是电网本身的问题,也有可能是实验室内部线带载设备的问题。
! g% z9 k1 p+ H( j$ C* h# a
如果前面两个问题没有办法解决,那么就净化实验室的用电器器具的连接。建议再增加一不通过试验电网的市电。
作者:
ljh809809
时间:
2009-10-22 14:13
解决了问题。
4 ^. L' Q* T9 b" w- J, O
共做了两组:
! H. H6 G, C) Q) Q d# F
1,空载时---测稳压电源的空载电压、THD、频率,以及此电源供电最远处的空载电压、THD、频率;
/ n: V+ t* o; Q8 ?0 [
2,加2000W的载,(此载可不同)---测稳压电源的电压、THD、频率,以及此电源供电最远处的带载电压、THD、频率;
作者:
rindon
时间:
2009-11-3 16:51
谐波畸变THD是如何测量的?
欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/)