绝缘电阻测试疑问
[打印本页]
作者:
xubaohui
时间:
2009-9-24 10:22
标题:
绝缘电阻测试疑问
请教大家:
( K* h7 ?5 s6 A+ K7 {; @0 P2 ^
我在测绝缘电阻时,使用500V,设置100M欧姆,在测试时发现第一次打通不过,小于100M,紧接着(5秒内)又打第二次,结果就过了,刚好100M多一点,接着打第三次就110M多,但放很久之后打又过不了,这是怎么会事?
/ w2 [ z$ }: c% o; \
另一个就是,我用500V打,设置50M欧姆,就能打到110M以上,但如果设置100M打,则直接报警,打不过,这又是怎么回事?
_( ?8 E9 N8 E# m. Q
请高手解答。
作者:
阿鸡米得
时间:
2009-9-24 11:08
耐压能过么?
t# S m, Y& o% r+ ]4 Z
0 J2 u) @& m5 j: Z) h1 R
估计跟潮湿有关 ,你试下用烘干了之后打了
作者:
cltcsl
时间:
2009-9-24 13:07
除了跟潮湿有关,还有跟分布电容有关,测绝缘电阻时还要规定测试时间,通常是1min。
作者:
susy_luo
时间:
2009-9-25 12:32
跟接测试点的接触面积也有关哦
/ m1 {3 o% K6 x4 }
' |& o6 r, n/ X- J: \: t
试过。接触面积越大,绝缘阻值越小
作者:
风中一吻
时间:
2009-9-26 22:04
跟温度也有关系吧
作者:
xdw29
时间:
2009-9-27 20:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
电源
时间:
2010-4-19 00:21
开始测试的时候可能由于被测试件为容性,绝缘测试仪要给其充电,瞬时电流较大导致绝缘测试仪发生误判
作者:
wangjb
时间:
2010-4-19 07:58
可能和测试接触面积有关
作者:
电源
时间:
2010-4-25 16:52
可能跟基板的分布电容有关,测试开始有一段时间绝缘电阻计要给基板充电,如果等待时间设置的过低就会导致预判,你把
5 H* H- n( _2 S! T4 O! m
$ `. q: F$ V9 x' z
wait time 打开调长点试下。
作者:
longfor
时间:
2010-4-26 09:55
wait time 打开调长点试下。
作者:
fmzhou1401
时间:
2010-4-28 23:24
一般不是要预热的么?