安规网
标题:
三芯线的标识
[打印本页]
作者:
hncjy365
时间:
2009-9-4 09:05
标题:
三芯线的标识
三芯线的标识:
7 s- l5 g" D7 G6 L& p
供应商送过来的电源线的样板,电源线标识的是"245 IEC 53(YZ) 3X1.0mm^2",标识为印刷体,带黄绿色接地线.
9 V" x" v! ]5 ?% a/ Z5 ]1 |
请问以上标识是否正确?
作者:
awebeijing
时间:
2009-9-4 09:08
花线接地应该是没问题的~
作者:
hncjy365
时间:
2009-9-4 09:25
我认为有以下问题:
9 Q2 t5 W5 p6 K
1.有新的要求打上"IEC60245"
/ ^- P1 l3 I; q
2.要求只能是压印在被覆上,不能印刷
2 Q' O& x& H# y3 ~3 K9 E. Q
3.有黄绿色接地线的标识应该为:3G1.0mm^2
作者:
李云峰
时间:
2009-9-4 09:30
1、新的标准能够说明出自哪里吗?
# d8 t- s- N8 o& R3 o# J! P) V& y
2、标志是允许印刷和压印两种形式的,只要耐磨试验能够通过即可。比如橡套电源线是根本无法压印的,而YZ就是橡套电源线。
" j2 e- ~' `8 p& I& g$ L
3、IEC的接地和不接地的标识方式是一样的,有黄绿色接地线的标识应该为:3G1.0mm^2标识方式是欧标的标识方式。你的样品线是国标的,所以印字无错误。
欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/)