安规网

标题: 变压器耐压通过,但爬电距离不够的问题讨论 [打印本页]

作者: mooner    时间: 2009-9-1 16:23
标题: 变压器耐压通过,但爬电距离不够的问题讨论
初次发帖,和大家一起学习。  z. @; _1 X3 |) e& E" s
变压器耐压通过,但爬电距离不够。" E* ~4 S$ a; x3 a' t( N
首先,磁心是当作浮地来处理的,原边绕组到磁心基本绝缘,副边绕组到磁心基本绝缘。这样来达到加强绝缘的效果;
5 q8 g& z% d% k  p/ Y+ A, p其次,原副边要求的耐压测试等级为4kV,60s,实际测试可以通过;# [1 V8 y( ^4 Q; Z7 H2 a% ^
& P# d9 ^3 `$ f3 h- F$ r" Z
我们有两种观点:
; q6 ^0 Q1 y% ^  A1.认为只要耐压测试可以通过,即使爬电距离不够也是可以的。
6 t7 K8 {# q( L3 h: U* u. T2.在耐压测试通过的前提下,爬电距离也必须满足。
3 S; S0 u  N& h不知道,实际中是如何鉴定的。
2 j, q/ N3 t% k# k涉及到一个问题就是爬电距离如何检验,安规申请中是实际量测,还是其他方法?
作者: Alexsong    时间: 2009-9-1 18:59
爬电距离必须要满足, 安规申请时会根据你提供的样品去实际测量.
作者: 990796    时间: 2009-9-2 16:20
耐压只是对安规距离的一种验证。是先要满足距离,才考察耐压。不可以反过来推测。当然功能绝缘例外。
9 i1 X  A1 \: P* L磁芯是可以当浮的,用基本绝缘加附加绝缘的方式满足初次级的距离,但需要注意与周围其他元器件的距离。
作者: sgrkyo    时间: 2009-9-5 18:57
耐压和爬电距离考虑的角度不一样,问题的针对性也不一样。一般满足电气间隙和爬电距离打耐压就没什么问题,但耐压能打过电气间隙和爬电距离就不一定能过得了。
作者: junpi    时间: 2009-9-5 21:22
耐压和距离要求需要同时满足标准,两者缺一不可,耐压主要考虑绝缘,距离主要考虑防止电击