这个是可以的,就是一种拉力填充。
作者: jeremyho88    时间: 2009-8-31 13:48
对于导体截面积很小的,很有帮助
作者: ydk777    时间: 2009-8-31 13:55
UL758上有讲到如此规定:请参考
) s1 \6 l& ~4 k3 B0 E5 G* K5.1.2 A fibrous thread used within the conductor stranding and used as a reinforcing member to improve  w6 z4 s/ M/ W+ d# L* K
breaking strength is not prohibited from being used. The construction and arrangement of the threads is
$ Z- c; h0 s# n5 bnot specified.6 [* G4 t/ f2 W, n# s! ^
译过后为:允许在导体绞合结构中使用纤维线增强件以提高拉断强度。纤维线的结构和布置不作规定。
作者: 547109    时间: 2009-8-31 18:59
如果是做多芯线,在芯线绞合时,加尼龙丝或是棉纱之类的也可以.
作者: niuhaier    时间: 2009-8-31 19:06
可以,加尼龙丝可以增加吊重能力!减小绝缘和铜丝受力,利于摇摆!也符合标准要求% A& a# L' h1 _- T6 |) R
2 k( B* R& r8 |+ s. u& @+ E
如果加尼龙丝还是通不过摇摆,那么就换用铜箔丝,效果更好,但成本稍稍增加一点!