引用第1楼zhugeKM于2009-08-04 17:48发表的 :; F2 U8 }8 d; Y4 k8 E, K- }
IEC 61000-4-11是测试电压跌落和短时中断,产品工作状况.100%就是产品电压从额定电压跌到0,其实看什么产品,跌落和中断关键看做几个周期.即跌落时间不同.例如一般家电产品跌100%只要做0.5个周期,满足C等级就可以.信息技术设备(IT)有做0.5和250周期.0.5个周期要求B.250个周期要求C等级.