标题: 内置变压器户外使用
各位高手,小弟请教一个问题,一个INDOOR的变压器能不能放到户外的移动灯具使用呢?变压器放在移动灯内部并防水,这样是否有问题.
作者: 大侠风清扬    时间: 2009-7-28 09:28
整机做防水测试能过就可以了
作者: 19800108    时间: 2009-7-28 10:09
但是变压器是注明INDOOR的啊,如果放到室外就算防水通过了,也是OUTDOOR啊.这样可以吗?
作者: 19800108    时间: 2009-7-28 11:55
各位高手,路过的过来帮下忙啊.
作者: gree76    时间: 2009-7-28 12:45
如果变压器注明是IN DOOR USE, 放在户外灯具内使用应不可以,
5 P7 }6 ^5 A+ u9 |但变压器没有标示IN DOOR USE,
  X6 w% c) t+ T& t# {- i" I则只要通过相关测试可用,如IP TEST.