安规网
标题:
IP65电源线问题
[打印本页]
作者:
ljbxki
时间:
2009-7-15 15:46
标题:
IP65电源线问题
某灯,防触电等级为IP65,外部电源线使用 227 IEC 53 0.75线
l9 q) h; F$ p( j/ Y5 T
7 \: N! e8 _- Z+ h" n
根据标准 IP 65应属非普通灯 应使用245 IEC 57线。
3 ~8 b1 ?) {) i. Q: T
1 Z5 f6 Y+ Y! ]0 v$ r
是否判不合格呢?
作者:
ljbxki
时间:
2009-7-15 20:59
等待大家的讨论。。。。。。。
作者:
gree76
时间:
2009-7-16 12:35
此灯应不是普通灯具,它有特殊的防水防尘要求,电线的使用应是1.0以上的.
作者:
天马行空
时间:
2009-8-4 17:57
应判不合格,按GB7000.1-2207第5.2.2章节规定:普通灯具的外部电缆的截面积就不小于0.75,其它灯具应不小于1.0.
9 t% T! E9 A5 Q! L/ q8 l# h
IP65的灯具当然属于不属于普通灯具,所以应不小于1.0。
作者:
amote2008
时间:
2009-8-4 18:06
LZ,IP65不是防触电等级哦,是防尘防水等级,看晕我了。
欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2