标题: 求助室内加热器具电源线使用橡胶线 [打印本页] 作者: better 时间: 2009-7-14 11:41 标题: 求助室内加热器具电源线使用橡胶线 对于室内加热器具所用的电源线,何种状态下(排除温室环境)只能使用橡胶线?作者: E_zhou 时间: 2009-7-14 11:58
1、对于没有储线处的油汀取暖器,由于其表面温度通常会高于75K(此时,不是用75mm半径到球探测到部位,而是所有可能绕线或者线在其上面的。其表面温度通常会高于75K),所以,对于油汀来说,一般不能用PVC线,绝大多数情况用橡胶线。 j' Y/ d' z* t. u$ I9 x7 A
2、可能承受紫外光到取暖器,例如本身有紫外光杀毒,可以照射到电源线到情况。由于紫外线到照射,会使普通PVC电源线到表面发生龟裂或者硬化。此时一般选择橡胶线。对应到要求,可以对应查看室外用到家用电器到要求。如60335-2-78。 . F5 p7 F! b# H" y6 u! a只能回答这么点来,楼主到问题过于开放式,不利于求得正确答案作者: peter1715 时间: 2009-7-14 12:17
补充一点: 在室外使用的只能用橡胶线,PVC是吸水的作者: better 时间: 2009-7-14 14:04 标题: Re:求助 作者: 1321001109 时间: 2009-7-14 14:29
见下面标准要求:$ P* C, L7 C% h" X% z3 y% v
25.7 Addition:3 F, z$ ~! j' N7 O9 `
Supply cords of portable heaters intended to be used in greenhouses shall be polychloroprene0 x8 p) m5 A* D$ A
sheathed flexible cord.4 V# g4 a6 } Q' ]6 y& m) h
Supply cords of heaters intended to be used on building sites shall not be lighter than heavy t0 j' O5 i. ^& }( z* }8 ]5 N/ |1 t
polychloroprene sheathed flexible cord (code designation 60245 IEC 66). , U8 f* t3 V N) a9 z8 H4 U7 P3 p9 |NOTE 101 For portable oil-filled radiators, metal parts likely to touch the supply cord in normal use include" r; ]8 l8 H1 K1 D! D& O. b
those parts that are inaccessible to the 75 mm diameter test rod but may come into contact with the cord when it is % F$ L" ]- |3 A! ^ dwrapped around the heater. This does not apply if storage means for the cord are provided.作者: xuewenfei 时间: 2009-7-14 20:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽作者: 杨柳风 时间: 2009-8-12 20:10
应该要符合两个条件才可以使用PVC线,是防止PVC线被烫伤: / c. s. {- M4 D/ b S4 q }1.器具上电源线能接触的表面温度不可以超过130K(155度) " v; \( w* j" B2.器具达到稳定温度后,断电,表面温度须在5分钟内,降下75K8 s6 ^4 `: l$ X: i! I
+ B6 _% ?$ v" g( e. G3 m
否则,使用橡胶线作者: zv001 时间: 2009-8-19 16:06
那照这么说取暖器都不能用PVC线了,因为取暖器发热表面温度都在75度以上作者: 杨柳风 时间: 2009-8-19 18:08