安规网

标题: SPT-1和SPT-2的区别? [打印本页]

作者: head0819    时间: 2007-8-30 17:20
标题: SPT-1和SPT-2的区别?
本人对SPT-1线和SPT-2线不是很清楚, 请问各位大侠, 两者有什么区别, 分别用在什么地方? 谢谢!
作者: ppl03    时间: 2007-8-30 17:28
耐压和绝缘不一样
. m& ?5 {% B! ?4 K6 d; @6 X. u* _7 w: ~
细节可搜索一下论坛
作者: xyhg    时间: 2007-8-30 17:33
SPT-1: Service parallel Thermoplastic -1/64" insulation
) l# W+ r% C8 _  u+ j- PSPT-2: Service parallel Thermoplastic -2/64" insulation5 G! N% e8 l% x$ n
& h, d9 X2 O" D( D
分別是絕緣的厚度吧, 有錯請指正.
作者: 彭中委    时间: 2007-8-30 22:19
绝缘厚度不一致,SPT-1用于内导线,SPT-2用于外导线!
作者: myhet    时间: 2007-8-30 22:19
绝缘厚度不一样,用途也不一样。SPT-1和AWM线只能做内部引线,不能做插头软线。 / p: N2 q! B, v7 ?* }- z- L
举个例子,对于SPT-1,UL153指出它“Not for use as power supply cord.”在固定灯具(UL1598)上面可能会用到它作为导线,而且当它作为外部用线时,需要缠绕穿过链子吊装的灯具的链子。
作者: wwnw_007    时间: 2007-9-1 11:14
正确无误.
作者: niuhaier    时间: 2007-9-9 04:34
UL 标准中对线径没有做规定,只是对截面积和绝缘厚度做了要求,其SPT-1和SPT-2的区别在于绝缘厚度不同
作者: head0819    时间: 2007-9-11 11:31
谢谢各位!
作者: JIES    时间: 2008-10-8 12:02
禮品燈(UL588)用的是SPT-1?
作者: hallking    时间: 2008-11-17 21:22
原來如此啊,還以為兩者都可以加插頭的呢。
作者: hallking    时间: 2008-11-17 21:23
只是絕緣厚度不同。
作者: milighost    时间: 2008-11-18 21:42
参考一下这个帖子,他的附件说得很清楚
  n3 p) A$ Q2 e( n' g! q- _http://www.angui.org/bbs/read.php?tid-22310.html
作者: IC213    时间: 2008-11-18 21:58
根据NMX-J-436-ANCE ¨ CSA C22.2 NO. 49 ¨ UL 62  MAY 31, 2006
1 ]2 {' x+ v' ?' O6 @7 {  ]
1 E# E; H, ^% s! ]Insulation thickness, mm (mils)1 O8 s: g1 R! C" t$ I1 E
Nominal (not a requirement)# _' Q( `* U# d
SPT-1                   SPT2
3 t% }; k% _: ^1 n9 d3 M0.76 (30)            1.14 (45) 0.64 (25)
) R( O5 C1 @. ?9 K& H: H2 H' u: k
Minimum thickness at any point before separation# U3 v/ T8 e7 O" T# i, T
0.69 (27)            1.01 (40)   ]$ F! @5 u: |
# u0 N1 v( Q8 D7 z6 @2 @# o. P
Minimum thicknerss at any point after  separation
: Q' F( r4 r6 M$ W# P0.33 (13)           0.69 (27)  7 b% A3 C% f) T! V

+ {8 ]9 S# K7 m3 R2 楼所言差以。; h5 b- ^) U& M3 ?2 X4 k- L
! h% J1 r. q/ M+ l3 p4 I
此外SPT-1 和SPT-2 导体间的绝缘要求也有不同。
作者: lsdb2007    时间: 2008-12-19 10:48
主要为绝缘厚度不同,
+ p" i: `* A- `, y2 L! v/ Q  h, H使用用途不同。
0 y4 `# z! s0 E9 Y' g请查看UL62标准。
作者: babyliss    时间: 2010-3-26 00:24
SPT1只能生产到20-18AWG,SPT2生产的线芯是18-16AWG
作者: 杨柳风    时间: 2010-3-26 09:19
引用第3楼彭中委于2007-08-30 22:19发表的  :
9 V3 z* {7 ?7 Z6 L& S绝缘厚度不一致,SPT-1用于内导线,SPT-2用于外导线!
我觉的这个说法不正确, . P% {" b  G- O0 o$ `
SPT-1和SPT-2都可以用于外部导线的$ u! k6 g5 z4 q3 D4 a/ ~
我们的在UL电器中都有用到SPT-1的电源线, 怎么成了内部导线了呢?