安规网
标题:
怎样区分普通灯具与恶劣环境使用的灯具
[打印本页]
作者:
面朝大海
时间:
2009-6-6 16:59
标题:
怎样区分普通灯具与恶劣环境使用的灯具
1.2.3 普通灯具 ordinary luminaire
0 O" U; ~6 T, z0 L2 v0 A; d! u
提供防止与带电部件意外接触的保护,但没有特殊的防尘、防固体异物或防水等级的灯具。
7 I( \4 j0 @0 \) u# Y8 E N
' X2 m& V3 U; n3 l5 w
1.2.54 恶劣条件下使用的灯具 rough service luminaire
! P2 I+ J$ i7 L$ }& x
为繁重机械操作而设计的灯具。
- e1 K9 u9 N! A: X. l7 j; Y, E
注1:灯具可以:
: V8 Y4 S0 a# M0 f) h7 f* B$ s' x
- 永久性固定安装,或
: @0 N$ p% ^6 W+ ~: {7 X! |' N
- 临时性固定安装在建筑物或支架上,或
2 b; x+ c6 W1 F
- 含有一个完整支架或手柄。
- V Y5 [4 b3 D" k4 |
注2:这样的灯具一般用于恶劣环境下,或需要临时性的照明的地方,例如在建筑工地、机械加工车间和类似用途。
/ g3 E. A& x/ ^; ]/ V F
' Y! U6 o M9 r; _! H9 l" j
2.5 按使用环境分类
) k9 I. ~' J% Z9 r
按灯具是正常使用还是恶劣条件下使用分类。
+ ^8 G$ G6 }# s) h3 ]9 x3 f
分类 符号
) h2 Z" e' Z) }( U. o: n" C5 w
- 正常使用的灯具。 无符号要求。
; Z2 A8 {3 E( a
- 恶劣条件使用的灯具。 有符号要求,见图1。
& `- N E8 Y+ k0 [
8 K p! a8 p: X) P- o
3.3.16 恶劣条件下使用的灯具的有关信息应包括:
7 B% Q9 U+ d) I9 R# i
—与额定IPX4 插座的连接;
) K1 ^" ^ i% }& f" d+ k0 O( A M: L
—考虑到临时设备的正确安装;
; N, M; c/ G9 ]
—在支架上的正确固定,如果支架不随灯具提供的话,支架的最大高度及其规定支杆数量和最短支杆
: A* Y8 [% G( w; x; g
长度以得到要求的平稳性。
: P; J; ]5 e- N, U! Z- V8 N+ O
/ T6 z% X0 g7 X$ [1 K0 T$ Z
4.20 恶劣条件下使用的灯具 — 振动要求
4 F5 D ]3 n" I$ R6 a- W+ E2 |" {3 B- a
恶劣条件下使用的灯具应充分防振。
3 t0 Y7 |" Q& }# T% p# b* r
合格性由下述振动试验检验。
/ z: A- ?; m! x! s3 K
灯具以其最不利的正常安装位置在振动发生器上扣紧。
; w. t3 Z( q- s% Q
振动的方向是最不利的方向,振动的强度是:
/ y2 x6 A8 v0 ?# J
持续时间:30min
( j0 e6 y$ ~0 F7 S+ q; q
振幅:0.35mm
& Y( o% b" a- o' K' \7 V8 t
频率范围:10Hz,55 Hz,10Hz。
+ p' v' E6 X, ?5 N+ ~ A
扫频速率:大约每分钟一次倍频。
0 C% y$ h) V8 Q+ }6 g# y
GB7000.1-200X
! j0 y* F- P5 M# X
30
/ \* I/ @. g1 U! B) p0 k6 a
试验后,不应发生会损害灯具安全的部件松动。
8 @8 q! V' |/ M7 g- k" X$ ]
5 I! F- K" N/ R/ h
关于以上的这些定义,有点模糊了,1.2.3//2.5的定义是IP20以上的灯具是恶劣环境使用的灯具,而1.2.54则定义恶劣条件下使用的灯具为繁重机械操作而设计的灯具。一些IP20以上的灯具并不一定为繁重机械操作的灯具,想请高手指点下,究竟该怎么区分普通灯具与恶劣环境使用的灯具。
作者:
angmingyong
时间:
2009-6-6 18:05
补充个问题:室外的都算恶劣环境吗
作者:
gree76
时间:
2009-6-8 08:09
补充个问题:室外的都算恶劣环境吗
% M5 t3 r4 h1 K1 u8 ~% \, S% A
, T2 G8 ~8 j0 w, F/ K- N) {" l- T( m
这个判定肯定是不对的, 它的主要依据应是使用的环境, 且IP等级应高于IP54。
作者:
wwnw_007
时间:
2009-6-8 08:17
我个人理解恶劣环境灯具是如矿井、建筑工地等环境的啦!
作者:
hlj9981
时间:
2009-11-4 22:52
请问防尘防水等级达到IP54或以上的灯具都可以判定为恶劣条件下使用的灯具吗?
欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2