安规网

标题: 电线电缆相关的UL标准资料 [打印本页]

作者: hzw.007    时间: 2007-5-22 12:09
标题: 电线电缆相关的UL标准资料
电线电缆相关的UL标准:/ B9 `  v/ b5 Y5 W: N% e
UL 13-2001
) |- j- F% N5 @6 E1 h: [UL 13-2005 POWER-LIMITED CIRCUIT CABLES
6 [& H+ k9 ~; X0 JUL 44-2002 Thermoset-Insulated Wires and Cables
& _7 j) z/ V/ SUL 62-2006 Flexible Cords and Cables
( \, u: {4 C. s' UUL 83-2001 Thermoplastic-Insulated Wires and Cables0 y7 ]+ e% Q6 W% l5 W2 n) e: S, h
UL 94-2003 Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances+ I8 c, M  @& S. {

+ n2 J5 t% s6 z) t! d) r9 dUL 444-2002 Communications Cables
! r) Z% `( B) P* `# aUL486E-2000中文版 用于连接铝和或铜导体的设备接线端子
  p9 q! A# @9 t, Z, S- K6 LUL 758-2006  Appliance Wiring Mateial
. q; M& S# C$ j0 D# nUL 814-2001 Gas-Tube-Sign and Ignition Cable: O0 \, f, c) I/ }) [  B
UL 817中文版   UL817中电线集和电力供给电线; E" z9 `- J: [8 \: Z
UL 910' u+ t- I0 v" h' p8 u$ Q: j  f* P
UL 1012-2000  Power Units Other Than Class2% m9 Q) w+ R6 r
UL 1059-1993 接线端子及附件3 a& Z% z2 o, z' q: h, l
UL1424-2005  Cable for Power-Limited Fire-Alarm Circuits
6 k6 n. k' J* [+ i3 `  [UL 1581-2006  Reference Standard for Electrical Wires, Cables, and Flexible Cords
! q( C, O' i5 m& H5 \6 [5 z- GUL 1659-1998  Attachment Plug Blades for Use in Cord Sets and Power-Supply Cords
# P1 H- i. ?/ KUL 1666
1 h8 U5 e; l% [3 U4 G0 TUL 1681-2004  Wiring Device Configurations
3 O) Q. I( _6 H; b. ^2 |* w# KUL 1685-2000  Vertical-Trag Fire-Propagation and Smoke-Release Test for Electrical and Optical-Fiber Cables' w- O7 l# [; N! K. {8 W$ |
UL 1839-2006  Automotive Battery Booster Cables) H' v) x  F* _, B
UL 1977-1999  Component Connectors for Use in Data, Signal, Control and Power Applications
* S( {* a% ?* g9 r# vUL 2196-2001  Tests for Fire Resistive Cables$ H( T) \8 r! W/ {3 G
UL  2464 / Y6 B, y1 j+ g
UL  60950-1-2003  Information Technology Equipment-Safely-Part1:General Requirements
; N* n# {' k5 Z/ E. H: `3 Dhttp://www.angui.org/bbs/read.ph ... toread--page-1.html
作者: wangrang    时间: 2007-5-24 09:17
想在這裏借問下1581中的一 句話,是關於絕緣電阻測試那一節的:
  O3 U6 i$ w4 N+ q0 J! h; K2 Q, }. ?* w7 [8 S
如果連在一 起的幾個導線圈做絕緣電阻測試時表現了不合格的試驗結果,應將各導線圈分開單獨測試,以確定哪個導線圈的絕緣電阻不合格...4 u! r7 B3 r4 [1 u, U

" A/ c) [5 X4 }* S9 ]2 x這句話怎麼看怎麼別扭,既然都已經不合格了,那看那個不合格又有什麼意義,測試看重的是根據標準得出的結果,即便是分開了知道哪條不合格又要怎麼辦???, Y, \. r! V9 e1 c% w/ G

! O9 N( ]; H5 d7 p8 R# ?還有低溫彎曲中對線怎麼繞在心棒上沒有很明確的規定,那要怎麼繞才更加符合標準,因為現在我們所見的是其實不同的地方 會有不同的繞法,覺得很困惑.....
作者: 李云峰    时间: 2007-5-24 10:12
低温弯曲
! i- V! `9 c. Q! X580试验3 U; ~- l1 Y. A4 y" U! a+ v& [1 |
580.1采用成品绝缘线芯试样做单芯绝缘的试验.采用完整结构的试样做平行软线绝缘和护套的试验.当试样与规定直径的试棒在保存持在规定的低温下的冷冻室中冷冻4小时后,当它们还处于那个低漫下时,[table=100%,#FF0000][/table]将每个试样紧紧地卷绕在试棒上完整的6圈(除非对于大规格护套线另有规定).卷绕速度约3秒每圈(18±3秒6圈),相邻的圈应相互接触.试验在具有足够的空间和卷绕装置的冷冻室中进行.如果在冷冻室中无法做试验的话,应将试样和试棒从冷冻室中取出放在冷冻室外做试验.无论何种情况,卷绕应在冷冻室打开后30秒内完成.试验操作者应戴上绝热手套.试样外表圆周面上的凹陷指示大部分材料的绝缘和护套内表面有裂纹.氟聚合物外表圆周面的凹陷为屈服标记(局部较强点)而不是裂纹的标记.
% k5 N0 D! v2 b/ ]+ X( _# W另:绝缘电阻的测试方法从字面上了解,应该导线圈的单位不是为1,应该是几个几个单位的导线圈在一起测试的结果!所以必须将各导线圈分开单独做试验,以确定哪个导线圈的绝缘电阻合格。
作者: wangrang    时间: 2007-5-24 10:21
這個其實都好懂,關鍵是這裏並沒有講是要怎麼繞線,是該直接穿過心棒的孔再按照標準繞線,還是要將其很好的固定再繞線,這個講得不明白,測試結果也會受影響的,不是嗎?我主要是想知道ul做時是怎樣要求的...請教中....
作者: 李云峰    时间: 2007-5-24 10:37
引用第3楼wangrang于2007-05-24 10:21发表的  :, r# Y+ h) C  w1 B. O
這個其實都好懂,關鍵是這裏並沒有講是要怎麼繞線,是該直接穿過心棒的孔再按照標準繞線,還是要將其很好的固定再繞線,這個講得不明白,測試結果也會受影響的,不是嗎?我主要是想知道ul做時是怎樣要求的...請教中....
应该是有个绕线装置,试棒和试样取出后将试棒固定在绕线装置上,再将试样穿过试棒的孔以后,开启绕线装置的电源,那样试样会匀速的绕在试棒上!
作者: wangrang    时间: 2007-5-24 10:52
裝置是有,可是不包括繞線的設備,只是繞線還是有方法的,唉,以前就是沿下來的做法,最近發現了很多 問題,弄得什麼都很模糊了.....
作者: wangrang    时间: 2007-5-24 10:54
再還有一個問題也很頭痛,關於絕緣厚度是用測的還是用計算的,照標準應該是測試的吧
作者: 李云峰    时间: 2007-5-24 11:17
引用第6楼wangrang于2007-05-24 10:54发表的  :- H* ~7 S8 i5 K. m/ g5 ^
再還有一個問題也很頭痛,關於絕緣厚度是用測的還是用計算的,照標準應該是測試的吧
是实测的数据啊?
作者: wangrang    时间: 2007-5-24 11:25
只是在有的地方又有計算公式,呵呵....
作者: morrielin    时间: 2007-6-14 09:36
不知道這各標準是否應該也屬於電線電纜的相關安規; L5 o. C# J; ?2 j! u
UL 1277-2005 任選光纖構件的電力電纜和控制盤電纜的安全標準(第4版)
作者: aluan    时间: 2007-6-27 11:28
引用第3楼wangrang于2007-05-24 10:21发表的  :- N7 X6 B* {, Q0 e' _9 Y5 ^
這個其實都好懂,關鍵是這裏並沒有講是要怎麼繞線,是該直接穿過心棒的孔再按照標準繞線,還是要將其很好的固定再繞線,這個講得不明白,測試結果也會受影響的,不是嗎?我主要是想知道ul做時是怎樣要求的...請教中....

3 I1 P3 [$ t. K) {穿過心棒的孔, 固定好线缆。 再进行卷绕。
作者: 炎黃    时间: 2007-6-27 11:32
引用第1楼wangrang于2007-05-24 09:17发表的 :
$ q8 Y" N/ ^1 a2 v+ _" \$ R0 l想在這裏借問下1581中的一 句話,是關於絕緣電阻測試那一節的:
6 O5 j: e$ o+ W3 @5 ^! o9 y
$ j9 @* V* o! B8 w8 E9 n如果連在一 起的幾個導線圈做絕緣電阻測試時表現了不合格的試驗結果,應將各導線圈分開單獨測試,以確定哪個導線圈的絕緣電阻不合格...
4 M( q) x5 V1 N9 {2 ~+ z* J$ O) ]& |6 e0 @3 T3 c9 C
這句話怎麼看怎麼別扭,既然都已經不合格了,那看那個不合格又有什麼意義,測試看重的是根據標準得出的結果,即便是分開了知道哪條不合格又要怎麼辦???
" a4 W! U7 |- v  ]/ d0 q- r.......
4 V6 h+ q! u# C+ A  A

- x# \+ V# w- g) s2 U) A, `; [這段話應該是指芯線絞合後繞捲測試時有不合格情形,可將各條芯線分開測試!
  Q7 I% N' i7 P$ X6 l分開測試可減少雜散電容的影響,比較容易通過測試。7 U% \" }, F, c% O9 `
. S3 V* K+ q% U  N
知道哪條芯線不合格可以針對那條樣品去改善,可以合格的就不需更動了。
作者: aluan    时间: 2007-6-27 11:37
引用第6楼wangrang于2007-05-24 10:54发表的  :
8 `$ B  L2 ?6 W* i) U$ e- W再還有一個問題也很頭痛,關於絕緣厚度是用測的還是用計算的,照標準應該是測試的吧

* k. s0 U9 p, F4 F可以用千分尺也可以用投影仪测试。
作者: aidanwang    时间: 2008-5-30 15:32
这么多的啊    [s:81]
作者: cltcsl    时间: 2009-2-3 11:42
请问到那里下载:ANSI/UL 1581-2006 安全标准.电线、电缆和软线的基准标准
作者: cltcsl    时间: 2009-2-3 11:43
那位同仁能提供一下:ANSI/UL 1581-2006 安全标准.电线、电缆和软线的基准标准
作者: caballo3157    时间: 2009-2-4 07:44
请看这里:http://www.angui.org/bbs/read.php?tid-563-keyword-1581.html3 D8 C9 v& `& T  h& z9 L
+ A; u! L8 f/ }+ Y
请学习搜索
作者: ymen    时间: 2009-7-13 13:07
谢谢哈!!我都想了解这些资料
作者: ymen    时间: 2009-7-13 13:09
请问1582和1581一样吗?
作者: billma    时间: 2009-10-14 12:52
引用第1楼wangrang于2007-05-24 09:17发表的  :1 y/ Y% R7 A( X  h8 j
想在這裏借問下1581中的一 句話,是關於絕緣電阻測試那一節的:, |3 T- ~2 K7 V, T+ d$ a& l3 |; |
2 j# R* u/ L7 K6 \' Z
如果連在一 起的幾個導線圈做絕緣電阻測試時表現了不合格的試驗結果,應將各導線圈分開單獨測試,以確定哪個導線圈的絕緣電阻不合格...
/ ]; o& {3 f; M3 G9 Y) [
0 E7 w" H" n+ K  h+ D+ ~9 O這句話怎麼看怎麼別扭,既然都已經不合格了,那看那個不合格又有什麼意義,測試看重的是根據標準得出的結果,即便是分開了知道哪條不合格又要怎麼辦???5 Y* p- I9 B9 r5 P' O- R
.......

8 I% n7 ^" K# o. i" w1 Y$ A; E* m0 Y+ D绝缘电阻不合格各圈分开找出不合格点,是基于材料可以,是加工的原因有孔或杂质去纠正;如果材料不行那是每一圈都一样。这样的结果是可以找出什么不合格原因。7 ?5 @7 s. J, b$ h8 j& d1 u) z
低温卷绕欧洲IEC做法是穿过轴棒,这样有个问题是第一圈弯曲厉害容易开裂,操作时一般先绕半周冷却,美国没有工装图所以没家做法有差别,但除去首尾圈,中间的结果应该都接近。
作者: cltcsl    时间: 2009-10-14 13:13
资料很好
作者: liu200800    时间: 2009-10-27 22:53
学习了,多谢楼主!




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2