安规网

标题: 求助:中国电线的区别 [打印本页]

作者: piaoboyouzi    时间: 2009-5-22 15:04
标题: 求助:中国电线的区别
各位大侠,3C认证的家用产品电线中,经常有配2种电线:227 IEC 52  2 X 0.75MM 和 IEC 227 53  2 X 0.75MM
! U  f$ Q4 q* A2 c请问各位,这2种电线的用途有什么区别?有相关的标准规定吗?Thanks!
作者: xiaoxiangtongzi    时间: 2009-5-22 15:17
IEC52的这种是扁线。
( \; k0 I. p" k' n# p3 W. cIEC53的这种是圆线。
: s6 P1 M8 _5 q( i$ i! n2 z4 ]3 A这种450V/750V的PVC电线的标准参照GB5023.5。
作者: stevenyu    时间: 2009-5-22 15:22
IEC52和53扁線,圓線都有吧.
. N% W' ~2 G% _. Z' s3 p& vIEC52是輕型電線,而IEC53是普通型電線,外尺寸會大一些.
作者: wwnw_007    时间: 2009-5-22 15:35
在相应的产品中有规定电源线的选用要求的,如GB 4706.1中在电源线章节应有地规定的。
作者: piaoboyouzi    时间: 2009-5-22 16:08
首先感谢各位专家!
1 U) Z6 s  s+ k  i. L% e$ a& j$ ^我上次看到有人说   “器具的重量决定了需要使用的电线的型号,3kg以上的就需要用227 IEC 53的线,, 3kg以下的就需要用227 IEC 52的线”,( z" v- H0 T- r) C
但是我家的电视机大于3kg,有15 kg多,却用的是2P的6A插头,配线IEC 227 52 2 X 0.5mm,而且有3C认证标志,请问这是为什么?
作者: piaoboyouzi    时间: 2009-5-22 17:39
各位大侠,帮帮我呀
作者: hekejiu    时间: 2009-5-22 18:49
标题: 应当是按承载电流大小来设计
首先应当按功率的大小来选定导线的截面积,其次电视机是属于2类绝缘因此不需要带接地的电源线,至于说是要圆形还是扁形没有功能上致命区分,只是截面做的大或小以满足一定的机械强度,这主要由客户的设计人员来定
作者: 小鸭的天空    时间: 2009-5-22 19:00
引用第4楼piaoboyouzi于2009-05-22 16:08发表的  :
" r! C3 t/ t1 [& Y6 m首先感谢各位专家!
6 H0 E$ n0 t( @8 y我上次看到有人说   “器具的重量决定了需要使用的电线的型号,3kg以上的就需要用227 IEC 53的线,, 3kg以下的就需要用227 IEC 52的线”,
; y0 P8 j( ~! D* r: O* {+ B但是我家的电视机大于3kg,有15 kg多,却用的是2P的6A插头,配线IEC 227 52 2 X 0.5mm,而且有3C认证标志,请问这是为什么?
+ [  w7 t: A1 g' u& U8 \$ P
参考GB8898, Cl. 16.2 表8中的要求,电流小于3A,长度小于2m,是可以用IEC 227 52 2 X 0.5mm2 线的. 
作者: Ericy    时间: 2009-5-22 20:52
可参考国标GB5023,
作者: ewardyan    时间: 2009-5-22 22:53
60335      25.11  表9 有规定额定电流所配的线材规格.
作者: piaoboyouzi    时间: 2009-5-23 08:10
非常Thanks各位朋友的帮助!




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2