作者: michaelqi    时间: 2009-5-20 16:55
标题: 关于VDE 电线型号H05V2V2-F的问题请教(急)
一款电源线型号H05V2V2-F   ,做过DIN VDE 0281-12认证。该部分标准的适用范围是对于导体温度不超过90度额定电压300/500V及以下的PVC绝缘和护套电缆。1 M. [0 y3 P6 v4 e9 v6 F) \

8 \! o; i) Q2 n4 `我的问题是:做过该标准,是否就能说明型号H05V2V2-F的电线最高能耐温90度呢?或者说它的限值就是90度? VDE的证书上面根本就没有明确写出该电线限值为90度。有人说,VDE证书上是不会写明的,真的是这样的吗?
' ?& F: P% I$ M/ |+ b  l
9 {* Y2 U- A" l7 g3 G$ P5 I1 i" H高手请出招!
作者: 李云峰    时间: 2009-5-20 17:19
VDE的电源线证书里是不会体现你的产品温度等级或者是产品标准内的任何详细数据,但是只要你的产品取得了相关标准的VDE证书,这本来就代表的你的产品是符合相关标准要求的。不需要罗列详细的技术标准数据的,假如你申请VDE证书的时候同时也说明需要CB报告的话,那么在VDE的CB报告里会详细说明你的产品实测数据和标准要求的,但是VDE的CB报告价格不菲哦!
作者: michaelqi    时间: 2009-5-20 23:40
这样的话,可以说明它的限值就是90度吗?但是这标准的适用范围是对不超过90度的电源线,我想光有了这证书并不能说明它最高耐温即限值就是90吧?也许它只有80度,只是因为不超过90度,在这范围之内。所以也能通过认证。' Y0 e7 b6 @9 b/ H2 O) p) d* B
: i1 P1 a- Y  l, |) m" h! P
我现在就是对该标准里的这句话不理解!楼上的,能解释下么?万分感谢。
作者: ydk777    时间: 2009-5-21 09:37
这个规格的材料好像在0207里面有规定,不确定在0207还是0250,在TM3里面有规定温度,只要你找到TM3就知道他是多少度温度的。
作者: michaelqi    时间: 2009-5-21 17:10
楼上的,能帮我查查具体是多少度吗?万分感谢
* G% U' @5 g( L7 h6 i! @7 P- A* `, b  x" _/ R2 z$ w* F8 @" s% q9 R
我在VDE 0281-12里提到TM3,并在5.5.1中查到一句话:混合料TM3用于导体最高允许温度不超过90度的耐热软电缆。) U4 D0 \7 h7 z9 n0 X# A
! u/ B' k, \. s
还有,绝缘混合料TI3规定用于90度长期最高导体允许温度。$ F8 E! _: ]3 o
+ O2 Y/ Q7 Z9 }% T& P+ `/ D# ?
这可以明确说明这种H05V2V2-F型号的电线的限值是90度吗?
作者: michaelqi    时间: 2009-5-21 17:16
忘了说了,我还查到该标准中对 最高导体温度90度的PVC绝缘护套软电缆  的绝缘和护套中有两句话:% Q  }4 D7 E& B0 X+ z" l. o  H
3.3.2绝缘
* J5 ^2 a; a1 v- K4 h6 F7 O0 Z' B4 _4 Z6 D包覆导体的绝缘必须由TI3型PVC混合料组成+ V! l1 E) n3 m/ O
3.3.4 护套
& V4 j0 ]6 f  J9 _! f" Y包覆缆芯的护套必须由TM3型PVC混合料组成
3 M, ~& n( y! g
7 F& M2 F! U( G$ p4 e+ g  Z然后我再在第5章查找了TI3和TM3的相关内容,如上楼所示。(混合料TM3用于导体最高允许温度不超过90度的耐热软电缆。;绝缘混合料TI3规定用于90度长期最高导体允许温度。)
% }9 @& I% ]2 ?2 {' k4 K8 u8 P8 j) t$ x! Z0 h; |' W6 K7 m8 Y. z7 I
由以上种种是否可以说明,该型号的电线它的限值就是90度呢???????
作者: ydk777    时间: 2009-5-22 15:52
按楼主的描述应该是限制90度,VDE我还没有发现105度的PVC,TI3和TM3上面有讲材料温度呀,如果说了是90度那就是最高使用温度,因为我只是当初看过这个,现在手头上找不到这个资料了.
作者: ewardyan    时间: 2009-5-22 23:05
HD21.12  是描述关于90度的电线的. 其中型号是:H05V2V2等.
作者: jeremyho88    时间: 2009-5-23 10:03
橡胶线60度,只能使用在60度,还不如PVC?( ^: \+ Q) f0 S1 f  x" w$ U# X
UL105度,就是使用在105的环境?; |+ _4 W8 `( L3 h& E6 X3 f8 M0 q
这个耐温是一个温度的级别,并非实际使用温度
作者: tw118    时间: 2009-5-23 10:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: peter1715    时间: 2009-5-24 17:06
VDE证书查询网站上是看不到的,他们VDE内部可以看到,一般标准里规定的是75度
作者: luckyqwj    时间: 2010-1-31 14:45
这个问题我也有碰到过,然后我问了我们的代理,说是证书上面不会写出它是90度的 ,但是证书上面会有写是根据VDE0281的标准来,标准上有写说是90度的,就表示能通过90度
作者: eagle_ge    时间: 2010-2-3 08:36
如果楼主学过电力电缆热平衡原理,应该明白这里的温度指的是其导体最高允许温度,在这个温度以下运行,此电线将长期(30年以上)安全工作。
作者: noangelrain    时间: 2010-2-3 09:58
看了这么多讨论,受益匪浅。
* V' y! O, E# i* I, e, ^% S7 d+ \1 `
VDE证书上是不会写的,但是有标准号,标准里这根线就是最高工作温度90度的
作者: chenchaohw    时间: 2010-2-3 10:15
学习了!
作者: llaw    时间: 2010-2-3 10:30
我认为其实没必要查得那么辛苦,只要不标就能缺省定为90度(当然这针对PVC线)
作者: zy3618    时间: 2010-2-3 13:18
VDE线是按电源线型号分类,不同的电源线型号和导体规格,己决定是用在什么样的条件下,主要是由电器商决定要用什么线的
作者: duckweed    时间: 2010-6-8 14:13
跟我遇到的问题差不多,一直挺困惑VDE电线的温度等级的。2 S+ n/ a% L" K7 _
我司有一个产品由客户拿到新西兰做证书,由于电源线进口处温度超过50K,那边实验室明确要求我们替换为温度等级90度以上(包括90度)的VDE电源线。但是我们给它们提供了H05SS-F的电线和证书(根据标准,H05SS-F的工作温度范围未-60-180度,但证书上和其他VDE电线一样没有温度等级的说明)  m7 o5 {: _: z9 N0 K7 v& V
但是客人的回复是再次强调要我给有温度等级的VDE电线,之后我们也询问了做证书的单位,他们的回复也和客人那边差不多,VDE线标准里所谓的温度范围和温度等级还是有区别的,所谓的90度、105度、180度的温度范围其实都不是温度等级。: ~, b2 r6 b+ r
但是我还是比较困惑,既然H05SS-F在证书上被称为耐热电线,但是证书却没有温度等级,那这个所谓的耐热电线又有何用呢?去做电器产品证书时,这个耐热之名一点用都没有。8 B9 F' |" z- ]9 Q  f) T% O
哪个仁兄可以帮我解惑呀。
作者: noangelrain    时间: 2010-6-8 15:02
90度绝对是指导体最高工作温度,线温的话有具体使用情况区分,具体标准参见DIN VDE 0298-300
作者: iamvivid    时间: 2010-9-2 16:54
IEC 60335表3中标注J中说的比较清楚:
* d' H( G. U6 D5 @. D" y6 f. B$ x0 t# g3 Y
IEC 60245的 53, 57和87号电源线的T值为60℃;
& l1 q# f! p7 w- L5 k0 N% O  Y) o9 s, }% V9 c8 ]5 A: `" w
IEC 60227 的52和53号电源线的T值为70℃;: f# Y! O; \3 X# R  Y0 t
3 u1 Q3 }6 x' }: Q) i' `
IEC 60227的 56和57号电源线的T值为90℃;
作者: davidtian    时间: 2010-9-2 17:02
IEC 60227的 57号电源线的T值为90℃, 也就是H05V2V2-F,我做过一款HEATER,就是用的这个型号的电源线
作者: marry2008    时间: 2011-9-21 16:21
从EN 60335-1Annex ZD的表格中可以分别看到IEC 60245 53号57号87号以及IEC 60227 52号和53号电源线与CENELEC电源线型号的对应关系。但是,并没有体现IEC 60227的56号和57号电源线与CENELEC的那些型号相对应,分别对应H03V2V2-F和H05V2V2-F吗?从哪里可以看到这方面的信息?