安规网

标题: 大南非插头接地插销问题 [打印本页]

作者: panyuefeng    时间: 2009-4-24 21:42
标题: 大南非插头接地插销问题
大南非插头接地插销是否可以是绝缘材料(后接欧式16A二极插座)如图:
作者: 小鸭的天空    时间: 2009-4-24 22:06
引用第0楼panyuefeng于2009-04-24 21:42发表的 大南非插头接地插销问题 :1 t# L' N+ E" s/ x5 T
大南非插头接地插销是否可以是绝缘材料(后接欧式16A二极插座)如图:

3 J/ W* J  z* M& M+ x) s( K如后接欧式16A插座,接地插销不可以是绝缘材料。欧式16A插座同时要求带接地极。
作者: panyuefeng    时间: 2009-4-25 05:23
接楼上的,那个欧式插座是16A二极不带地的
作者: LUKANG    时间: 2009-4-25 08:03
引用第1楼小鸭的天空于2009-04-24 22:06发表的  :
8 d- j" Z+ u% H. E7 x- V9 z" g5 G
  B8 p; h9 o8 C8 Q5 W2 h, W/ r  i
如后接欧式16A插座,接地插销不可以是绝缘材料。欧式16A插座同时要求带接地极。
额定16A是必须要接地的。
作者: panyuefeng    时间: 2009-4-25 12:21
欧式二类器具用16A插头是不带地的
作者: lingyuns    时间: 2009-4-25 19:10
能不能用,要分析这个插头的用途,例如:/ Y' G, R) U) h4 l1 Z* K5 z* A7 }6 S
   1.这个插头作为I类器具的电源线插头的必须用金属接地脚;
( Z4 |% Z1 u5 N; F2 S5 q! w   2.当这个插头作器具插头(或II类器具电源线插头)时凡要看器具的保护等级或器具的用途,如器具是II类,就可用塑料脚;
作者: w_yfei    时间: 2009-4-26 16:27
可以,看你用什么家电了。我们很多客人用这款。