安规网

标题: 关于灯具工厂打高压问题 [打印本页]

作者: adangce    时间: 2009-4-6 11:32
标题: 关于灯具工厂打高压问题
想请教下大家
* Y" v/ T' m! k/ t; B打高压的时候是不是两极同时与地打一次,接着是极与极打一次就可以?: x8 [9 [: ?8 L6 c; o8 \- \
( n5 D) r! j) d4 o5 W
但是我发现我司样板的打样人员都是直接单接火线打一次,然后单接零线打一次就够了,这样可以么?
+ J2 H+ n8 u. @# N6 }: E+ F
- A" @, I8 d% I/ m4 t* ~; Z请问哪种方法是大家普遍使用的
作者: ljb9960    时间: 2009-4-6 12:28
三条线都要打了,但只有打了接地线才会有报警。
作者: 小鸭的天空    时间: 2009-4-6 12:30
应是: 1) 两极同时与地打一次,
1 A- u$ Z$ Y! l0 F+ j2 Y2) 极与极打一次
作者: wwnw_007    时间: 2009-4-6 12:51
引用第2楼小鸭的天空于2009-04-06 12:30发表的  :
0 p; V0 x$ G, B/ K, n. h. B应是: 1) 两极同时与地打一次,/ a: a% s5 H+ a9 B& C
2) 极与极打一次
正确的答案。如果不能同时打两极,就需要进行三次高压测试啦!
作者: chaotao    时间: 2009-4-6 14:23
我们厂产线也是这打的,高压机黑色线接地线,红色线分别打两极。也可以将两极卷在一起打,都可以。
作者: pcbboy    时间: 2009-4-22 16:00
引用第2楼小鸭的天空于2009-04-06 12:30发表的  :
) F. N: E  d) Y& m$ p( u+ ^% q应是: 1) 两极同时与地打一次,& `: J7 {1 ]/ p5 c
2) 极与极打一次
# H8 N: z3 v( w* G8 D
补充一下
# q& z* j; ]  A! `应该是: 1)L,N 两极与地打一次,. l. g- o, }0 Q; W0 ~
   或  2)L,N 分别与地打一次。
作者: peter1715    时间: 2009-4-22 20:26
应该是: 1)L&N 两极与地打一次,
4 P* a/ e3 J" ]2 x: q, l8 n8 ]  或  2)L&N 分别与可触碰的外壳打一次
作者: pcbboy    时间: 2009-4-23 14:20
引用第6楼peter1715于2009-04-22 20:26发表的  :$ O3 H4 c6 ?5 T3 Y
应该是: 1)L&N 两极与地打一次,2 H5 x$ @' s/ @( ]  |
  或  2)L&N 分别与可触碰的外壳打一次
  
, N; T" @9 O$ ]: R- M# a讨论:
7 L# Q0 g0 D$ I: _+ K  O 如果 “ 2)L&N 分别与可触碰的外壳打一次”如果“可触碰的外壳”没有接地这个打法是有必要的
/ n' \1 @. x2 U 如果 “可触碰的外壳”是接地的,我认为是直接打到地比较可靠,或许“可触碰的外壳”有绝缘油漆等没有破坏,测试可以通过,一旦绝缘层破坏就不安全了。
作者: zjlncpbs    时间: 2009-4-25 09:04
同意楼上的说法
作者: boblong    时间: 2009-4-27 15:31
我廠一般是二極連一起打一次就可以啦,美規工廠檢查都無異議。
作者: dk1030    时间: 2009-4-27 21:23
是欧规的话就是用到EN60598-1:2004+A1:2006条例的10.2.2所要求,
作者: chengyong001    时间: 2011-3-23 21:54
坚持一个原则:别L\\N直接打就可以了,那样镇流器就直接干掉了。
作者: badatong    时间: 2011-3-23 23:21
呵呵,L/N直接打,市电变成几千伏的高压,谁受得了。
作者: lxpandlh    时间: 2011-3-24 08:23
  
作者: chenhualiu    时间: 2011-3-25 10:42
我廠一般是二極連一起打一次就可以啦,美規工廠檢查都無異議
作者: rick.xiao    时间: 2011-3-25 10:52
一般正規來說,是按2樓所說方法來打的;
, Q1 `1 F# p2 I1 T+ v+ \6 s9 [! f; J不過生產工廠因具體的結構而異稍有差異是允許的,例如某產品是Class II雙重絕緣的全封閉式外殼那只用极與极打一次就可以了;可以不用對地打.
作者: jxwyzg    时间: 2011-3-25 13:20
1.L/N短路,打PE
6 F" w+ y/ o4 g2.接地夹子夹PE,L打一次,N打一次