安规网

标题: 如果美式开关中的材料发生变化是否要重新进行UL认证 [打印本页]

作者: young2006    时间: 2009-4-2 18:43
标题: 如果美式开关中的材料发生变化是否要重新进行UL认证
请问哪位大侠,因为我公司生产的开关的双控银点由纯银的改为两接触面为银氧化镉的材料,不知道可不可以,是不是认证也要重新认证。依据标准为UL20!
作者: dirkfengrong    时间: 2009-4-2 19:54
路过
% l% \9 L5 Q' C1 D6 G# T- _4 _1 n以下供参考" W& Q; @; G: J" A+ E: j
开关 说的是普通开关 送认证时确实用的是全银 但实际生产中就是银氧化镉 8 d) V$ z* W* t) C( ^; Y( R
如果没有说错  实际使用银氧化镉 而送认证证用全银 一旦发现可能开不符合项
作者: 小鸭的天空    时间: 2009-4-2 21:10
触点材料是开关的一个关键材料,如变更,是要作重新认证的。
作者: maisie    时间: 2009-4-3 12:02
需要报备,并进行额外测试才可以。
作者: luhangjun    时间: 2009-4-3 12:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2