现在工厂的一款电源在耐压测试时,将电源IC打坏很多,工程说Y电容漏电过大造成。但实际打Y电容的时候,其漏电流也只有30-50UA,不知安规有没有对Y电容的漏电流有要求?是多少?Y1电容,请各位前辈能多多指教!本人对安规接触很少!谢谢!
作者: liujiajun    时间: 2009-3-18 16:21
刚才写错了!漏电流在0。7-0。8MA之间,4000VAC。这样的漏电流算不算大?
作者: Alexsong    时间: 2009-3-18 16:55
初次级之间有跨接Y1电容, 应用DC电压进行耐压检测.
作者: DavidChiu    时间: 2009-3-18 16:56
基本上一個原則....Y電容大都是為了EMI整改使用.....
. z7 ^* M) r4 j. @電容對Safety 的影響,就是LCC(限電流)和Touch Current(漏電流)...容值越大,該二項的測試值也就相對的增加
! O4 }% W$ q# |. \1 Q就安規來說.不用是最好,但不太可能...., d1 Y" u& W$ I% @
以上為個人經驗及見解...若有誤請導正!!
作者: 小鸭的天空    时间: 2009-3-18 17:01
应该算大的。想要降低它的漏电流可设法提高Vs对Vr的比值。Vs是涌浪电压,Vr额定电压。可找高耐压品种的