标题: 请教有关美标线的最大承受电流问题 [打印本页]

作者: 月风魔    时间: 2009-2-20 10:32
标题: 请教有关美标线的最大承受电流问题
我有一款产品出口到美国,美国方面告诉我用的线太细,他们说18AWG线最大只能承受10A的电流。不知道是不是这样的。# y  M# V7 ?4 ~( m0 J1 g  u
请问,最大承受电流是否指的是能够长期承受这样的电流吗?如果我的产品只会有5秒钟的大电流通过,是否一定需要使用标准粗的线呢?
作者: maisie    时间: 2009-2-20 10:37
18AWG对应的是10A
  ?9 W2 x) @# e16AWG对应的是13A2 a7 `( q1 g. h1 B$ I" F& a
14AWG对应的是15A
作者: cableyzf    时间: 2009-2-20 10:39
不一定是长期承受电流,一般是指定格电流。(字面上不是很好理解)( t2 u# c2 ?' G9 g) S! ^
LZ说你的的产品只会有5秒钟的大电流通过,但是这个5秒钟指的是什么?是工作状态下的标准时间还是万一发生故障时的反映时间?如果是第一种,则需要使用较粗的线,如果是第二种则可认为是短期电流
作者: sinmk    时间: 2009-2-20 10:41
引用第2楼cableyzf于2009-02-20 10:39发表的  :4 f/ e* O9 I2 r, ~, A( [6 n9 k
不一定是长期承受电流,一般是指定格电流。(字面上不是很好理解)
) Y$ t4 F: r: n' g( ?LZ说你的的产品只会有5秒钟的大电流通过,但是这个5秒钟指的是什么?是工作状态下的标准时间还是万一发生故障时的反映时间?如果是第一种,则需要使用较粗的线,如果是第二种则可认为是短期电流
补充:第一种,必须要粗的标准线,是否认证不过关,产品有安全的隐伏.
作者: wwnw_007    时间: 2009-2-20 10:44
标准规定电源线的截面积与电流有如1 楼的朋友所说的规定,与产品的功率相关的。
作者: hncjy365    时间: 2009-2-20 10:46
应该按最大电流来使用不同截面积的电源线.
作者: leoluo    时间: 2009-2-20 10:49
这个问题讨论很多了,不太明白为什么还有这个多重复问题的.难道还有疑问?标准也规定很清楚了.
作者: 月风魔    时间: 2009-2-20 13:48
这个美标线对应最大电流在哪里可以查到?
作者: milighost    时间: 2009-2-20 13:53
引用第7楼月风魔于2009-02-20 13:48发表的  :  U, K; a& {- K' J. x: {9 M* t/ h
这个美标线对应最大电流在哪里可以查到?
这个在所有的产品标准里面都会描述。电流是指的你的产品的额定电流。
作者: qinglima    时间: 2009-2-20 15:28
不能将电线与所适用的产品割裂开来,单独讨论电线与电流的关系。  e  i; t; a! B* m# K1 p9 F
这个问题我们公司之前有询问过UL香港方面,他们的解释是要依据电线拟使用的电器标准来确定。电器标准当然就是你生产的产品所适用的UL标准。
作者: ahaqzjz    时间: 2009-2-20 15:33
引用第7楼月风魔于2009-02-20 13:48发表的  :
  }; V  V# u( F9 z) }这个美标线对应最大电流在哪里可以查到?
UL817里有关于插头与所配线的额定电流的关系,插头的UL证书里也有显示。
作者: kishisung    时间: 2009-2-22 15:36
这个在所有的产品标准里面都会描述。电流是指的你的产品的额定电流。
作者: zdc    时间: 2013-4-23 07:44
学习了,多谢了