安规网

标题: BS 1363-1插头之保险丝选用标准 [打印本页]

作者: keyou    时间: 2009-2-16 17:04
标题: BS 1363-1插头之保险丝选用标准
我司的BS 1363-1之插头送样要求已下,部分要求见下:
; V( g7 l$ X5 {" E/ OH03VVH2-F  2 × 0.5mm²    3A    15 成品, 10 半成品    Brass: V0 g2 n- @3 R$ E2 u; ^
H03VV-F       3 × 0.75mm²    10A    12 成品               Brass  T1 J; \- c' q/ x' A0 U
现有一事请教BS的兄弟:按常规理解所配套的保险丝分别为3A;10A7 T+ L. T, r' g2 B
+ ^5 l$ x( m0 z: E8 h0 h
但根据BS 1363-1表2的要求,见下:
3 Z1 B0 G$ ^9 c# v  u1 i
表2  与软线尺寸有关的弯折及线夹试验的额定电流和  H9 `: g0 w( O' Q9 Z) u
正常使用时熔断器最大额定值及负载
& G5 ^4 i( u9 K
软线标称 额定电流  试验电流 保险丝额定值
5 V  j7 b* S( ~5 Z" z横截面积      A    A) f% I* ?% t) o: \- L
mm2# g8 a% R, W* f$ ^
: R+ M0 n4 ]0 f% H
0.5    3    3.5    3(5)a    & F& K3 J- v/ p8 d( h
0.75    6    7    13    ; i6 O+ Z/ l5 L4 s& `
1(0.75)c    10    11    13    1 K; g; O; Z$ N+ p; s5 S  W( C, p/ Z
1.25    13    14    13   
9 D! y" i* h; P1.5    13    14    13
    3 M7 k! q- m# ~: o) m/ F
a)括弧内的数字表明当一个不可重接式插头与一设备(由于高瞬时启动电流而需使用5A的熔断器)一起使用时熔断器的额定值。2 g4 c$ ?1 p3 r5 f- I7 a
b)如测量不确定度在置信水平不小于95%时不超过±10%,则此表中的力矩测量值的记录应符合BS 1363此部分。
! z- e. C% n( p) J. ~c)括弧内的数字表明当不可重接插头与最大长度为2m的软线一起使用时线箍所需使用的软线尺寸。) s% `. U% v9 k1 o: s0 Q7 {

, \' K, ]4 N% r7 ?, ]# f" V+ ]/ k# Q* H6 H& E0 l0 _
也就是据上表要求:H03VVH2-F  2 × 0.5mm² 3A 和H03VV-F       3 × 0.75mm²    10A所配套的保险丝分别为5A(我司为不可重接);13A
( }+ w7 r% a2 |哪请问所配套的保险丝以什么为标准?
作者: hncjy365    时间: 2009-2-16 17:16
保险丝用BS1362
作者: keyou    时间: 2009-2-17 09:20
可能我的意思没表达清楚,
  Q" n. [! v: d. J  g直接的问题如下:
& k/ Z5 y4 V7 S1 w4 t; _H03VVH2-F  2 × 0.5mm²    3A    # S$ W- C# W$ d* f$ I9 W9 W) c, v9 Y
H03VV-F      3 × 0.75mm²    10A   
7 o7 V: D, C& y/ I6 Z& Z上述要求的BS1363插头配套什么保险丝?分别为3A和10A,还是分别为5A和13A?% L' e& m0 S) M, z8 C6 b
真诚地希望得到高人的指点!!!
作者: ahaqzjz    时间: 2009-2-17 14:08
我们还没做过10A的保险丝呢!
作者: ahaqzjz    时间: 2009-2-17 14:19
你申请的不可拆式的BS头是否3A,5A,13A都有申请?
6 r  h! Y9 h+ _0 y$ \0 K  X你厂BS头外模压为3A就用3A保险丝,模压5A就用5A保险丝,模压13A就用13A保险丝,
& j1 b3 v. u( c' R. W/ L8 e: }% ?你何以认为“也就是据上表要求:H03VVH2-F  2 × 0.5mm² 3A 和H03VV-F      3 × 0.75mm²    10A所配套的保险丝分别为5A(我司为不可重接);13A。”
& ^5 t4 E7 b' E5 b& i+ m# u“a)括弧内的数字表明当一个不可重接式插头与一设备(由于高瞬时启动电流而需使用5A的熔断器)一起使用时熔断器的额定值。”这一说明是指如果设备存在由于高瞬时启动电流,他们就必须使用5A的BS头。这和你们送3A的样品应该没有关系。
作者: hncjy365    时间: 2009-2-17 14:19
以前见过安规网的相关讨论,将原内容贴出:
, |* {6 T0 w$ M8 r6 q- H7 R0.5mm2^         3A9 A8 p3 H$ X9 @# m: T
0.75                 6A(5A)
1 D+ @' [- r2 u6 S5 ^1(0.75)           10A          0.75mm2^  的电源线长<2m以内的可用10A3 I$ v9 U/ l# I% p( H
1.25                 13A" }" T8 x6 f" A0 x8 _4 @
1.5                   13A
作者: ahaqzjz    时间: 2009-2-17 14:27
引用第5楼hncjy365于2009-02-17 14:19发表的  :* q8 r) {3 c& Z/ h$ M
以前见过安规网的相关讨论,将原内容贴出:6 _; L. C$ T2 _/ m3 ~
0.5mm2^         3A
) H7 `  @- l' l) H6 i0.75                 6A(5A)- e/ P4 Y. U' G) s1 H
1(0.75)           10A          0.75mm2^  的电源线长<2m以内的可用10A, l% t9 X: K( ]+ Y4 b9 g1 \
1.25                 13A
3 {2 @* s) k6 l' J.......
请给出链接,我们来学习学习
作者: keyou    时间: 2009-2-17 15:27
TO:ahaqzjz
. |+ x/ b/ l5 [2 `1 p# l3 [我司申请的不可拆式的BS头是3A,6A,10A,13A。应该没有5A;4 c0 ?: I$ C' d/ {; c  p
TO:hncjy3652 M; k& w& D" Q
你所给出的内容是BS 1363表二的内容
作者: 小小黑    时间: 2009-2-17 15:55
0.5mm2配3A8 I9 I' W7 F( e/ W) }& g
0.75mm2配5A\\13A$ {- j; _* `6 w5 L  R1 ], i/ P
1.0mm2配13A3 G2 T  v! T& u9 w! W1 s7 ?- g
不管是压模不可拆卸还是可拆卸的插头均可,其实可拆卸的插头模具上一般都是刻13A,只是在插头上需要附上插头说明书而已,并且说明书中的保险丝规格需与实际插头内部保险丝的规格一致就行
作者: keyou    时间: 2009-2-17 16:01
小小黑 与ahaqzjz的观点就不一样了
作者: maisie    时间: 2009-2-18 14:29
我是专门负责BSI的,让我来回答你的问题:4 H2 l6 b% b. ]  l6 }3 H' E* J

0 ?7 v6 y% A  O' G对于0.5的配线, 插头的额定电流是3A, 所使用的保险丝是3A或5A;
- R" m1 l7 h' u3 ~$ \$ n$ S# x对于0.75的配线,插头的额定电流是6A,当长度小于2米时, 插头额定电流可达到10A, 所使用的保险丝最大值是13A,可根据实际情况是用13A以下的任意标准电流值(如:13A, 10A, 5A, 3A)
7 g, H# j" Z% m  x, [5 p
3 u( m& ?4 p3 |2 ^7 d! T& i并且,请切记插头体上标识的额定值是属于保险丝的.
6 {4 }9 Q9 m  V4 n; W0 K
% |1 v5 X* B7 Y. H  ?! ]: e2 L希望我的回答能帮到您.
作者: keyou    时间: 2009-2-19 09:48
TO:maisie- _, ?0 d! ~( m2 w! h7 W
非常感谢!!!
作者: 安规    时间: 2009-3-14 16:57
引用第10楼maisie于2009-02-18 14:29发表的  :
0 ]- f- P5 f& f- v+ r我是专门负责BSI的,让我来回答你的问题:* }) E: p$ f1 h2 A( D  K
4 p# S! Q1 |7 Q( q% }8 I
对于0.5的配线, 插头的额定电流是3A, 所使用的保险丝是3A或5A;
! w6 V) c( G+ l# g对于0.75的配线,插头的额定电流是6A,当长度小于2米时, 插头额定电流可达到10A, 所使用的保险丝最大值是13A,可根据实际情况是用13A以下的任意标准电流值(如:13A, 10A, 5A, 3A)% U2 ^' w, L! L8 V# Y

- |0 ~- C# _# J8 ]3 h.......

8 y9 j  g5 Q: l+ E. X: r非常感谢,
作者: aji    时间: 2009-3-16 11:36
看了,有了相應的理解。謝謝了!
作者: aji    时间: 2009-3-25 11:39
引用第10楼maisie于2009-02-18 14:29发表的  :. D* c% e- \1 f- L5 _2 A$ N9 p
我是专门负责BSI的,让我来回答你的问题:  s! w1 a' Z, C% f

8 |; M6 Z- p7 n对于0.5的配线, 插头的额定电流是3A, 所使用的保险丝是3A或5A;
0 b: h( H; K+ J: g7 j7 f0 m对于0.75的配线,插头的额定电流是6A,当长度小于2米时, 插头额定电流可达到10A, 所使用的保险丝最大值是13A,可根据实际情况是用13A以下的任意标准电流值(如:13A, 10A, 5A, 3A)9 ?% t, O( C  s

" {- f7 y( T" g# ~$ C9 E3 r.......
謝謝您分享的信息:我現在還有一個問題是,是否插頭上成型的模印規格(*A/250V)一定要和所匹配的保險絲規格(*A)相同呢?如果插頭上模壓的是5A,是否能匹配3A的保險絲。
) v; }+ @( L* [$ Y, X8 k- O6 y8 @: G+ c/ e2 |5 C
以上,望協助確認,感激不盡!
作者: heymutwo    时间: 2009-3-25 17:38
受教了。
作者: cathylee1016    时间: 2009-4-15 20:19
引用第14楼aji于2009-03-25 11:39发表的  :% w3 r# h) a. u

% t8 @. w" O4 M謝謝您分享的信息:我現在還有一個問題是,是否插頭上成型的模印規格(*A/250V)一定要和所匹配的保險絲規格(*A)相同呢?如果插頭上模壓的是5A,是否能匹配3A的保險絲。( @( D5 [/ |$ v6 w  Q/ F
$ f$ C6 Z) ]! b; \% i8 u
以上,望協助確認,感激不盡!
根據BS1363 MARK 7(F)條款是不行的.
作者: ican8848    时间: 2010-3-30 16:09
引用第10楼maisie于2009-02-18 14:29发表的 : ( b+ g3 J$ \/ l' J: t: v% R# t% u& [
我是专门负责BSI的,让我来回答你的问题:
" g3 a. r0 {: v( @8 @; b
# n7 M  z. F/ |( O2 ?1 ^0 c* z对于0.5的配线, 插头的额定电流是3A, 所使用的保险丝是3A或5A; - v& o! ?+ o: a' `/ k4 y6 p
对于0.75的配线,插头的额定电流是6A,当长度小于2米时, 插头额定电流可达到10A, 所使用的保险丝最大值是13A,可根据实际情况是用13A以下的任意标准电流值(如:13A, 10A, 5A, 3A)
) p  N: M/ Y8 N2 C; y: z
7 g9 D& B* h+ K) w.......
) ]8 ?: ?' U, V- x! a$ t8 H
那0.75的配线也可以用3A FUSE了,是否是这样?




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2