标题: 请教: 电气间隙和爬行距离,.
1\4943的电气间隙和爬行距离,具体怎么样查表呀,有个步骤吗,哪位好心人能说明下,越详细越好? 最好举个例什么的,没具体做过,不太清楚,谢谢!
/ Q  o$ `( M5 H6 i! m. R% d* W' a# M& `3 x3 _* x2 \

# x- M% j+ b7 O5 Q$ Y2\我查出来距离后,是不是要用工具实际是量测,然后和查得的对比?
作者: Alexsong    时间: 2009-1-8 11:54
1. 首先测量工作电压, 然后根据工作电压查表中的对应的数值, 其中需要考虑的因素有污染等级/材料组别, 峰值工作电压决定空电气间隙(要注间附加距离), 有效值工作电压决定爬电距离.8 h9 z* E8 C& I3 g9 o* N# c* C

) t) L# L) v. u1 P6 i2. 查出的距离数值只是要求的最小限值, 要通过工具实际测量其距离必须要在大于查出的距离值.
作者: taybi    时间: 2009-1-8 14:07
谢谢楼上的- Z# Q( E8 q& g/ d" L
# y# R0 o: L$ F' g
还有一个问题:那我测试工作电压一般都测试哪些地方之间的工作电压啊?能举个例子吗(除了电源的一次和二次侧外)?5 p. }; K) q* @* s
也就是说一般试验中需要判定哪些地方之间的空气间隙和爬电距离是否足够?
作者: freeheart    时间: 2009-1-8 14:29
初级电路之间,初级电路到地,初级电路到次级电路的电气间隙的决定
' c' J* S+ p3 E. h( l! sWhen U<300Vac.rms(400Vpeak)
2 W1 a7 H8 `) o; Y& r0 \0 W# P1)    If  peak working voltage <peak value of the AC MAINS SUPPLY ,check in table 2k
5 v6 \3 H7 i2 G3 Z' m4 D2)    If  peak working voltage >peak value of the AC MAINS SUPPLY ,the minimum clearances is the sum of the two following values :% @) G# p( F* z; c. k, g+ \2 ]* j
The minimum clearance in table 2k ( Z# g5 E" S( s% E
The additional clearance in table 2L
作者: taybi    时间: 2009-1-8 15:21
1、电气间隙和爬电距离就是测试的一次和二次电路的?没有其他的吧?
( E% e9 @4 X4 N6 R  F7 L' J( o8 c
6 Z) z* X% d5 y8 P- e$ s, O
2、测量的时候一次电路可以接到L或者N,二次电路呢接到哪?接到Power supply的DC输出还是网口,RS232等二次电路口?
作者: Alexsong    时间: 2009-1-9 10:56
引用第4楼taybi于2009-01-08 15:21发表的  :' H) I5 [; I& f* J, G0 l2 w& B) ]. X
1、电气间隙和爬电距离就是测试的一次和二次电路的?没有其他的吧?; S! o: u) {! o& r5 b! ?
$ w2 i+ z: U- {0 Y' p# m2 B

2 Q; k7 m4 C2 `2、测量的时候一次电路可以接到L或者N,二次电路呢接到哪?接到Power supply的DC输出还是网口,RS232等二次电路口?

) L: U4 y% G* r1 `  b: ~* T, pAnswer 1. 不是只有一次和二次电路, 具体的有基本绝缘/附件绝缘/加强绝缘之间的电气间隙和爬电距离都需要测量.; P- D0 q& J! k& I+ i
Answer 2. 不太清楚你问的是什么意思, 是指测试工作电压时的连接方法吗?
作者: taybi    时间: 2009-1-11 12:29
引用第5楼Alexsong于2009-01-09 10:56发表的  :0 b/ W0 X+ d# ]0 h
5 {9 v' n* b6 N" b2 S
  R9 n" f; Y1 o' V& a. A
Answer 1. 不是只有一次和二次电路, 具体的有基本绝缘/附件绝缘/加强绝缘之间的电气间隙和爬电距离都需要测量.9 z  |( W0 o2 s
Answer 2. 不太清楚你问的是什么意思, 是指测试工作电压时的连接方法吗?

7 L3 o% o: `. @& G1 ^; T4 ^( P& {. A& }$ R
问题1: 照那样不是很多这样的地方吗?难道每个地方都那样测试 ??$ q' A8 C! B( k2 }+ v
% m8 Z9 A2 b) c( g6 j" y% _" p
问题2: 我问的就是测试工作电压的连接方法:测量的时候一次电路可以接到L或者N,二次电路呢接到哪?接到Power supply的DC输出还是网口,RS232等二次电路口?
作者: 飞龙在天    时间: 2009-1-11 16:56
仔细研读一下标准吧,这个不难的
作者: Alexsong    时间: 2009-1-12 10:47
答复6楼:
: `- J; U; _' J" m) J/ f; P. d5 w1 ]3 _! G7 [0 B
不会有太多地方需测试, 对于你的产品测试部位有L-N, FUSE两脚之间, L/N和地之间, 一次和二次电路(包括PCB面和元件面)之间,主变压器的初级和次级(还要考虑磁芯的定位);  二次电路应该是安全电压, 所以不用考虑.2 l. ^& R" Q. S3 B4 G
测试工作电压时, 输入额定电压, 将电源N极和输出负极和保护接地连接在一起, 输出按正常工作时的状态连接, 然后测量跨接在一次和二次电路之间的元件器的电压即为工作电压, 一般跨接元件有主变压器, 光耦, Y电容.