安规网

标题: 求助欧洲电源端 L N [打印本页]

作者: link    时间: 2009-1-4 09:47
标题: 求助欧洲电源端 L N
请教高手,欧洲那边8 l$ E9 I& s! ~% a6 C4 T- p- @

# V! q' Q3 ?  a地线与N端相连接吗?
* N/ {: B; c, l/ I3 j1 Q# C; i- i9 H& }9 z% R
另外欧洲的电压L-N是230V
1 d/ B9 `: P( z+ w  r* _& J' k: o那么L-地, N-地分别是多少伏电压??
作者: link    时间: 2009-1-6 21:42
没有人知道吗
作者: wolfxu    时间: 2009-1-7 09:56
我只是听一位前辈说N和地线是连到一起的。其他的信息就不知道了。不好意思!
作者: hncjy365    时间: 2009-1-7 10:11
零线和变压器中性点以及变压器接地极相连.零线并不带电,正常的零线与地线等电位.
作者: 雨花石    时间: 2009-1-7 11:28
不会吧 N极和地线相连接???3 J3 [* z# [4 K: _
那不是金属外壳如果接地,它就带电了???
作者: Alexsong    时间: 2009-1-8 11:23
引用第0楼link于2009-01-04 09:47发表的 求助欧洲电源端 L N :( r& }# [8 Y! T% y2 O
请教高手,欧洲那边
0 R, I* c' H; K1 x4 z5 J* \1 Q  P6 ?  B; C  G* I
地线与N端相连接吗?
3 o0 u1 o% ^- o& H- ^- G) M4 M+ E
& a9 l6 A, F+ q& K/ V另外欧洲的电压L-N是230V
7 \8 e0 n) E+ v# Z.......
4 Q, ]2 s% Z0 e
L-地电压是230V, N-地电压理论上应为0V.
作者: james    时间: 2009-2-6 16:19
同意5楼观点,6 N+ p9 ?& {4 m; h0 ~

# v- P5 m0 Q3 {/ q. Y零线是变压器中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用电压是两点间电位差。零线总是与大地的电位相等(但并不是说大地的电位就一定低),火线与零线保持呈正弦振荡式的压差。因为人在自然状态下与大地是零电位差的,所以一般情况下,人接触零线是不会被电击的。用电器把外壳与零线连接(接零)就可以保护人不触电,就是这个原因。所以,火线与零线接反,会埋下用电安全隐患,一般要严格区分。
6 t8 F2 F" w, T* b; r, d3 a
作者: charlielv    时间: 2009-2-6 17:31
我觉得讨论这个问题,应该先搞清楼主问的是供电系统(power distribution systems)还是设备(Equipment)本身。
8 t( ^, Y+ W8 H4 M对设备本身,欧洲一般规定N和PE(保护地)分开。
* X: d% c1 E9 O$ e1 Q- y三相负载平衡时,N线应该没有电流。+ i( f  E: f  D9 b
地线在非故障情况下,应该也只有很小的泄漏电流。
9 t0 k7 d6 C4 _8 p9 v3 V不知是否正确,请大家指正。
# ^# `8 \6 |$ ^8 x5 M3 Z^_^
作者: sfw1984    时间: 2009-2-6 17:47
N与G之间电压,我没有看到过有相关的要求,但听过有资深人士说是不能超过2V




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2