安规网
标题:
导线的额定电压与绝缘耐压有啥关系
[打印本页]
作者:
黑土白云
时间:
2008-12-24 20:31
标题:
导线的额定电压与绝缘耐压有啥关系
导线是600V的,内部用,它的耐压值应该是多少?有直接关系没有?
作者:
niuhaier
时间:
2008-12-25 08:23
600V指正常使用情况下的最大电压,也就是说此种线正常使用下的最大耐电压为600V,耐压与时间长短有关系!
作者:
wwnw_007
时间:
2008-12-25 08:34
楼主说的是ULAWM电子线吧?有300V和600V区分哟!还有其它电压的。
作者:
rbchen2000
时间:
2008-12-25 08:37
同意一楼的说法.
作者:
lsdb2007
时间:
2008-12-25 09:55
电线的额定电压和绝缘材质、绝缘厚度、生产工艺有关系,
9 W6 Y: Y( B( e" {
而不同的额定电压有不同的绝缘耐电压强度。
作者:
hncjy365
时间:
2008-12-25 10:14
耐压值是检测导线绝缘性能,60335.1对内部线的耐压是2000V的电压,15MIN,不应击穿.
作者:
leoluo
时间:
2008-12-25 15:55
如果楼主是在问UL的电线,有关耐压等级与测试电压之间的关系的话本草民说明一下.:
0 J3 R K& j& E5 q! A& E
标准对一条电线的耐压等级是指在正常使用下最大能承受的电压.比如600V,说明这个电线在600V(以下)使用是安全的,但是测试用的电压必须要比这个600V高(2000V)才能确保这个电线在600V下的安全性.
8 _& ?* x; p! M3 l
通常下,耐压等级越高,绝缘厚度厚,测试高压也高.关系就这样.
作者:
kishisung
时间:
2009-2-23 13:39
5楼的说法证实了我上午查到的参数是正确的
, b y0 {5 ^6 s
VDE的也是2000V的电压,15MIN,不应击穿.
2 I3 E4 N5 v) v) T. C
我还以为弄错了呢
$ F- k3 r4 m1 B4 s4 |" l% i
因为UL的才1min