安规网

标题: UPS 求助(UL60950) [打印本页]

作者: peter1715    时间: 2008-12-23 15:00
标题: UPS 求助(UL60950)
UPS的输出N-G的限值电压?哪位知道,请教,谢了!!!!!!
作者: peter1715    时间: 2008-12-23 15:26
UPS 求助(UL60950)" U  C1 r8 i. c7 P
UPS的输出N-G的限值电压?哪位知道,请教,谢了!!!!!!
作者: peter1715    时间: 2008-12-24 08:47
没有谁知道吗,还是没有这个要求????
作者: lacrimosa    时间: 2009-1-6 18:01
是指在市电模式下还是电池模式下?
作者: peter1715    时间: 2009-1-6 21:43
电池模式下?
作者: lacrimosa    时间: 2009-1-8 08:39
UL60950?UPS应该用UL1778吧?
/ W8 M6 E7 u9 [+ q6 m& g% pN-G电压有可能影响Backfeed protection0 Q9 R$ M, K: K' C) c1 D4 c  ?
我对UL的标准不是很熟! ]' ]* I5 J5 |8 C$ v+ S# I+ ^
但据说他们是用SELV来评估Backfeed protection的...
作者: lacrimosa    时间: 2009-1-9 09:03
查了下 30VRMS, 42.2V Peak : b) M* E* {' x4 }
貌似是UL1778的要求
作者: JessicaD    时间: 2009-1-13 16:33
UPS对应的标准应该是UL1778,IEC62040-1吧
作者: sfw1984    时间: 2009-1-23 17:43
没听过有这样的要求,这个只有在电力系统中才有这样的说法




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2