标题: 电源漏电流测试
    对于不接地的电源产品,漏电流的测试主要测哪里到哪里的漏电流
作者: coffee    时间: 2008-11-27 17:47
测试漏电流一般分为两部分,一部分是L、N到可接触外壳的漏电流,该外壳本来是应该接地的,这部分漏电流的形成主要是L、N对地之间的Y电容和L、N对地的分布电容.
* E2 B4 z- D% k! Z( t9 V& J另外部分漏电流,也成为接触电流,指L、N对可接触电路的(主要是SELV或LCC),这部分漏电流的形成主要是原副边的Y电容和原副边间的分布电容。
作者: sfw1984    时间: 2008-11-27 19:25
简间点就是:' }. T2 ]8 T. n- ?9 `! J1 \6 ]
高压对外壳
9 s, o4 O/ @6 Z8 E高压对输出
5 N* M" l5 L9 Y
6 ~8 u: L7 I/ Z) b# k% t8 }) l限定值0.25mA
作者: manyzhong    时间: 2009-2-24 15:02
电源漏电流测试又称接触电流测试, 建议楼主可以参考IEC60990(GB12113)<接触电流和保护导体电流的测量方法>.# s' R7 u/ b- s
: c2 O/ K; P9 L! C" \
接触电流又分为对地接触电流, 表面对地接触电流以及表面间接触电流;
2 D5 Z3 q; U. P8 q% K7 U; w" }6 n( F, l) n' R5 r* t
对地接触电流----正常条件下由网电源部分穿过或跨过绝缘流入I类设备保护接地导线的电流.主要针对I类设备;7 _. ^4 o6 @# a) y3 o# x- I8 J! l
1 {7 n. F( L0 V6 u$ T
表面对地接触电流------表面漏电流是指电流从产品接地无关的外壳经过人体(MD)到地的电流;主要针对II类设备, I类设备非带电的金属或易触及部位, 医疗设备的患者漏电流;0 X0 J$ t' D  w/ n
- l: J5 o* l% v# N4 p4 o3 `  k" S
表面间接触电流-----设备的某一部分(如带电金属)流经人体流到设备另一部分的电流;主要针对医疗设备的患者辅助漏电流;
作者: afei17760934    时间: 2009-2-24 15:22
高压棒对外壳,零线端对电源插头导电端,反之亦然.