安规网

标题: 无可触端子时高低压线路还存在初次级之分吗? [打印本页]

作者: sfw1984    时间: 2008-11-14 21:29
标题: 无可触端子时高低压线路还存在初次级之分吗?
家用电器中内部有电源,整个是用壳包起来,没有人能触到的端子,在这中线路中高低压部分和低部分还有分吗?要不要求电气间隙和爬电距离?
作者: wuybpujr    时间: 2008-11-14 22:06
当然需要,产品不光用户使用,维修人员也需要保护, 另外,距离和绝缘要求也不光防电击,也要防起弧进而引起起火!
作者: sfw1984    时间: 2008-11-26 11:15
那初级零火线之间可会起弧进而引起起火,为什么不用分开?
作者: aaainmaya    时间: 2008-11-26 16:14
要是低压区不能触及的话,高低压电路就没有必要隔离了: e* E# k' q$ f# g0 @8 n
这样看吧:你把低压电路当240V的也满足标准要求的话,那高低压电路就可以同等看待。
6 Z+ Y) G' }& y' ^1 F7 x9 M如果像震荡加湿器一样,有个震荡片外露,可触及的话,那连接震荡片的低压电路就必须与高压电路满足加强绝缘的要求
作者: jsspace    时间: 2008-11-26 16:46
非常同意LS的观点。
3 l8 S1 Q# P2 N( ]但爬电距离和电气间隙始终是有要求的,就算没有安全上的考虑,功能上的也要满足。
作者: ljh809809    时间: 2009-4-6 21:17
引用第0楼sfw1984于2008-11-14 21:29发表的 无可触端子时高低压线路还存在初次级之分吗? :& v1 M2 }0 o) ^4 N
家用电器中内部有电源,整个是用壳包起来,没有人能触到的端子,在这中线路中高低压部分和低部分还有分吗?要不要求电气间隙和爬电距离?
, T. y  t+ j- j5 W' |1 i
我觉得还要看两点:
# A3 u+ i8 Z$ i& s# N( f# u1。即使你不分高低压电路,但是如果两级之间确实会有电压差存在,也就是说有工作电压,那么两者之间会有功能绝缘的要求。如果距离达不到,则需要做短路。
. F% s. \1 Y3 n2。还要看与电源连接的周边电路,即使你的电源包得严实象个黑匣子,但还得分析与之相连的周边电路,如果两级的周边电路有基本绝缘或加强绝缘,那你的电源还得要分高低压,继而要求有耐压、电气间隙、爬电距离等要求。
作者: ljh809809    时间: 2009-5-6 12:01
引用第3楼aaainmaya于2008-11-26 16:14发表的  :8 R3 L6 L' P, i! `" r
要是低压区不能触及的话,高低压电路就没有必要隔离了
& a! S8 }# C, @这样看吧:你把低压电路当240V的也满足标准要求的话,那高低压电路就可以同等看待。
& S8 d6 u( K, i; p# D如果像震荡加湿器一样,有个震荡片外露,可触及的话,那连接震荡片的低压电路就必须与高压电路满足加强绝缘的要求

( S, T! C: u$ t1 ?9 P9 U( l隔离变压器用在器具中是有初次级之分的。# Z3 [. Y) h6 L
次级线路并不一定可碰啊。只是说危险带电部件不可碰。