60335-1第8节,里面没有明确说明只要是安全特地电压就能接触。2 z- [% t" w9 |# [6 a

5 |( [- q# H$ X, N其她的标准SELV都是可以接触的,请在这方面的高手回答以下,把标准中的相关章节告知一下。
作者: luqing_sz    时间: 2008-10-31 09:20
8.1.4说明了安全特地电压不带电,不带电当然被认为是安全的.* R2 b4 L# f' Y* F- `/ {) y
5 _/ t7 P! K, U8 X( I4 H% @) N
60335-1:8.1.4 An accessible part is not considered to be live if – the part is supplied at safety extra-low voltage, provided that  • for a.c., the peak value of the voltage does not exceed 42,4 V, • for d.c., the voltage does not exceed 42,4 V,  
作者: 大侠风清扬    时间: 2008-10-31 09:26
第8.1.4章的目的是判断那些载流部件是live part, 是不可触及的,先给出两个定义, live part 和安全特低电压
. i/ }; c2 \9 A; l9 g$ {live part1 Y+ E9 O. D8 [9 p2 \( C
conductor or conductive part intended to be energized in normal use, including a neutral
( a! v7 C# R  c/ i3 Dconductor but, by convention, not a PEN conductor
: e7 q8 z; p) H9 a0 v' V; N/ t. cNOTE 1 Parts, accessible or not, complying with 8.1.4 are not considered to be live parts.2 a  S% ^$ P6 N# P
请注意这里的note 1, H8 U$ ]& U- S
" i3 r  l  w8 S
safety extra-low voltage
8 w/ n0 ]' |- g2 f8 W$ gvoltage not exceeding 42 V between conductors and between conductors and earth, the noload
9 I+ Q4 [4 u( R# J7 e5 r' F, Qvoltage not exceeding 50 V
/ G& B6 G3 ^8 n& V; X" PWhen safety extra-low voltage is obtained from the supply mains, it is to be through a
' E# ^8 |$ V, ?( E6 H' Asafety isolating transformer or a convertor with separate windings, the insulation of which
7 D! b4 @: A2 k; h: D% fcomplies with double insulation or reinforced insulation requirements." ?& ^$ j/ A' H4 _! ^9 f( y- b. d
请注意这里的电压, 对于600335, 凡是没有特别说明的, 电压都是指R.M.S.值, 你比较一下8.1.4中的电压值就可以知道了,并不是所有的安全特低电压都可以触及的.
7 J* N% E( |2 |' l
" \0 }, h- N3 g% s( H; Z6 v( f. x5 R8.1.4中的电压没有说是否带载,那也就是说空载,带载都要考虑的
作者: 花儿    时间: 2008-10-31 09:35
不是很明白LZ究竟想问什么
' I) }( P+ g( A' }0 I, l; T8 D! }4 m0 Q( F, C( G
不过, 首先要清楚安全特低电压,带电部件,可接触部件的定义。5 d2 Y7 R: a- ~% Q' p
若用相关实验指能接触到的,就是可接触部件。
0 v" n, I! ?" d可接触部件若其电压为安全特低,就不是带电部件了。: V* e* O1 r2 K0 X& ?0 ~

3 f  i5 T7 c! g$ Y但这并不意味着安全特低电压就可以接触,要看产品了。4 d! b% u. ]* }1 }2 C4 ~
( h1 c/ M% @, T9 g/ F$ Y4 F  @
60335-1的确没有明确指出这点。
作者: 花儿    时间: 2008-10-31 09:35
以上为拙见啊
作者: 大侠风清扬    时间: 2008-10-31 10:28
引用第3楼花儿于2008-10-31 09:35发表的  :
' n% |+ j; a' N' p不是很明白LZ究竟想问什么
/ p+ K, U. ]) V9 y0 n( z: i$ y  c: x$ T
不过, 首先要清楚安全特低电压,带电部件,可接触部件的定义。% N- X) t% \9 Z7 j% P
若用相关实验指能接触到的,就是可接触部件。
$ N9 e6 Z8 E% O# e2 P可接触部件若其电压为安全特低,就不是带电部件了。) p3 Q, Q3 K( O3 ]+ T2 {7 J
.......
这里讨论的是60335, 如果安全特低电压为空载50V 但是根据8.1.1被试验指触及了, 这里根据标准要判fail.
; ?, b! `2 X6 s# `! R9 s, U- ~  l5 @# a9 @; @
根据60335, 注意不是所有的安全特低电压都是可以触及的.!!!!!!
作者: scott_cheung    时间: 2008-10-31 10:33
引用第2楼工程师于2008-10-31 09:26发表的  :
- e( r& u$ q" Z: D; [第8.1.4章的目的是判断那些载流部件是live part, 是不可触及的,先给出两个定义, live part 和安全特低电压
$ G4 h2 s2 R8 A3 Slive part
( j3 j& R& [$ e6 Kconductor or conductive part intended to be energized in normal use, including a neutral" P7 D" ~$ m, y, L( j; @6 D
conductor but, by convention, not a PEN conductor) h/ z4 @( ^4 p( b) z
NOTE 1 Parts, accessible or not, complying with 8.1.4 are not considered to be live parts.
: x% N  P- E1 o. y! K.......
- y2 |6 T& }$ K* ^5 a. |, E
- N# B- s# f+ n! t. h

5 V; g9 N" z3 W9 L8 q/ b我就是看前面的定义和8.1.4的要求限制不一样,所以才问,大家对此处的理解。看来335和其他的标准的确不同(60950,60065等),不是所有的安全特低电压都是可以触及的.!
8 x) `/ k6 X7 M! l4 ^" g2 U2 f1 ]: Z$ P+ J- _
此对于电压限制定得这么低,和UL的很多标准要求倒是非常一致
作者: sfw1984    时间: 2008-11-4 00:41
安全低电压也是要与高压安全隔离
作者: 辉辉    时间: 2008-11-27 15:27
有些分标准会有特殊要求, 比如-2-105, JISHji即使是SELV也不认为不是LIVE PART. 但是究竟什么是LIVE PART呢, 什么才叫ENERGIZED. 继续搜索中.