安规网
标题:
问一个关于电线的问题。
[打印本页]
作者:
liweiqi5
时间:
2008-10-30 09:27
标题:
问一个关于电线的问题。
在电线上,我们经常看到有UL1015的线,它有时候后面标300V电压,有时候又是600V电压,它们有什么区别? 我们是不是可以认为300V就只是基本绝缘的电线,而600V是双重绝缘的电线?
作者:
town21
时间:
2008-10-30 09:50
不能这样理解。300V和600V都是指电线的额定耐压值,主要是由于电线绝缘层材料不同和绝缘层厚度不同,所以电线耐压值不同。选择电线值要注意你的最低耐压、耐温要求。
作者:
liweiqi5
时间:
2008-10-30 14:06
那我就举个例子,UL1015,600V的电线,用在机器里面,比如家庭充电器,电压在12V左右, 它能不能认为是具有双重绝缘的线?
作者:
水手1981
时间:
2008-10-30 14:21
1015 是600V 105度, 1007才是300V 80度。
作者:
fengfan4613
时间:
2008-10-30 14:40
如果1015打上了300V的话,应该是打错了吧?
作者:
冰雨
时间:
2008-10-30 17:46
去看看 UL stype page 吧!
作者:
xiaoxiangtongzi
时间:
2008-10-30 19:16
UL1015电线,如果打的是300V的话,要么就是送给你的样本电线的新印字轮打错字了。
4 \4 F2 _$ f: r6 v* S5 c
要么就是给你的电线样本根本就是假货.
# q& [/ X/ y/ f. X
# i% }& F8 b$ ]2 N, t, Q$ U4 m
UL1015的电线上耐压应该是打600V的,没有用300V的.标准规定这类线应该耐600V的.
6 J x( K" X: B: I
至于双重绝缘电线,
5 n4 t, T7 u7 [5 y# U; J+ V1 ^
指的是有两层绝缘层的电线,外面一层的叫外被或者外皮(Jacket).里面的一层绝缘部分叫芯线皮(日本人喜欢叫做绝缘insu),
( }, g& j5 ~* z$ P
UL1015属于电子线类的,设备内部布线使用的电线.这类电线没有见过用双层绝缘层的,标准里也没有见到过.
作者:
leoluo
时间:
2008-10-31 11:30
偶来凑凑热闹:首先,UL在规定的任何等级是只最大允许的使用等级.比如UL 1015 600V,也就是说这个600V是这个电线实际允许在600V下使用.并不是说在300V下就不可以用.再举例子.电源线的SJT 300V,如果配了5-15P的插头以后这个成品就成125V了,那么这个成品的实际意义也是最大在125V下使用.
% W1 n' ~( K& c. c2 f$ _) C+ ?
所以LZ讲的有时印300V,有时印600V于什么基本绝缘和双重绝缘没有任何关系.仅仅与我们对电压等级的理解有关.这条电线要印600V,只是可能你的客户想用在300V的场合,于是就印300V了.这个实际是不对的.
作者:
honry
时间:
2008-11-1 14:58
AWM1015当然不会是双层绝缘啦,但对于电子线(内部布线用多)是一样有双层绝缘的,只是不是1015号,好像是1071还是其它的,总之是有的,我两年没接接个758了,所以,很多这类渐忘却啦。(以前算为熟咧)
作者:
RICHBRAND123
时间:
2008-11-1 15:15
请问UL1054,其中1054是怎么来的?它的编号原则是什么?UL type page 哪里能查到?
作者:
RICHBRAND123
时间:
2008-11-1 15:17
电线上的600V,or300V 应该是电线的额定电压,即你的使用电压不能超过这个电压值。
作者:
RICHBRAND123
时间:
2008-11-1 15:27
在UL标准上,对电线的横截面积有规定,但对绞线的线数没有规定,是否横截面积达到要求了,线数可以是任意的吗?我曾问过UL的检验员,他们也说这是允许的,但我们的电线线数一般都是一定的,如41条。
作者:
lsdb2007
时间:
2008-11-29 09:31
按照式样活页要求1015系列线材的额定电压应该是600V。
作者:
547109
时间:
2008-11-30 14:17
截面积达到就可以了。条数不作规定。比如18AWG,有用41/0.16的、34/0.18的、也有用19/0.235的……
欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2