安规网

标题: L N级电压 [打印本页]

作者: wgxcow    时间: 2008-10-29 20:12
标题: L N级电压
一般家用单相电路,L 和N级电势分别是220V和0V么
" T' ~5 ~% ^4 \5 U# O有没有关于这方面的标准
1 M# w* R+ G+ ?: c% [顺便问下 IEC关于配电系统分类的标准号是多少
作者: 大侠风清扬    时间: 2008-10-29 20:30
L/N之间的电压是220V,这是对于国内的电源来说,4 g! a8 j% N8 v7 @$ T: B; D7 n7 @
关于配电系统的标准是IEC 60364-1, 另外IEC 60950 的附录V也有一些说明的
作者: kinglxj    时间: 2008-10-29 20:44
引用第0楼wgxcow于2008-10-29 20:12发表的 L N级电压 :5 J" O# Q- x8 ]+ i- O+ c6 D- m- y
一般家用单相电路,L 和N级电势分别是220V和0V么* _$ c' S& ~4 f- Y
有没有关于这方面的标准  z! f( H  g' y$ x* K( c. g+ E. x- }
顺便问下 IEC关于配电系统分类的标准号是多少

8 _. Q/ o: K* @楼上的信息说的很对; ~# j( l% G0 B6 T/ x# u2 p! @
220V只是一部分国家的单相电压,其他国家还有110V等其他电压- b$ Y6 t/ p( t0 F, ^2 t7 H
关于配电系统有IT,TT,TN等系统,这个是根据配电系统和设备的接地方式确定的
6 Y' ^" d# H% i1 E& l( `" ~在IEC60950的附件有详细说明
作者: wgxcow    时间: 2008-10-29 21:08
谢谢2位的回答$ r' V; A; J$ Q) u1 E3 ^
对不起 是我没说清楚吧8 G0 p5 x' x0 L/ e
我不是问LN电势差 是问 L N电势分别是多少 有没有要求
作者: huangjie0580    时间: 2008-10-31 16:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sticktoo2001    时间: 2008-10-31 16:19
标题: RE :L N级电压
正常来讲L/N应该可以对地测量阿,为什么这样测出会都是0呢,只要有电势差应该都可以测量出来的阿
作者: sfw1984    时间: 2008-11-4 00:39
不一定,单相也有300V的局部用电,IEC60950中就有相关的电国系统分类,但不是按电压,而是按接法




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2