标题: 火花测试电压
       请教各位:在UL页码里没有明确规定的火花测试电压,生产过和中火花测试电压该打多少伏?是不是额定电压的十倍?
作者: lsdb2007    时间: 2008-11-22 14:01
UL758标准里面是对火花测试电压有规定的:  X- B: s& B- @: c/ u, |
45.1作为例行试验,制造商应地工厂里对100%成品电线电缆做火花试验,试验时应按UL 1581第900节;火花试验和第900节:功率限制电路电缆和功率限制防火电路电缆的火花试验的规定和本标准45.2所述的方法。1000V及以下额定电压,其火花机电压应为额定电压的10倍,最小火花机试验电压为1500V。额定电压未规定的,火花机试验电压为3000V。额定电压超过1000V的,火花机电压为额定电压的2倍,最小火花机试验电压为10000V。
作者: 547109    时间: 2008-11-22 19:03
谢谢啊
作者: okbox    时间: 2008-11-23 16:51
学习中~~~~~
作者: jeremyho88    时间: 2008-11-24 14:25
UL2556里面好像有新的规定了