安规网
标题:
泄露电流测试问题
[打印本页]
作者:
刘小晔
时间:
2008-10-7 08:45
标题:
泄露电流测试问题
请教各位大虾:开关电源的泄露电流应该如何被检测,看标准有点不明白还请高手赐教谢谢!!!
作者:
zkx2007
时间:
2008-10-7 14:43
对于漏电流测量(leakage current measurement)
1 l8 y& f* u2 F& ]( t: X
UL与 CSA标准规格中需要所有露出的固定金属组件必须予以接到大地端,而且经由连接至地端的 1500Ω电阻器来测量漏电流; VDE标准规格则规定在 1.06倍额定电压下, 由 1500Ω电阻器与 150nF电容器并联来测量漏电流.
; \6 d3 S3 U# |7 q; N
通过隔离变压器在电源的火线或零线与易触及的金属之间串接电流表,开关电源的漏电流在260V交流输入下不应超过3.5mA。
* {$ Y: h0 |1 c+ O
* ?* q' K3 w9 E2 i0 B
一般来讲公司都有买专门测漏电流仪器吧?
作者:
wuybpujr
时间:
2008-10-7 23:51
首先应该纠正一下, 新版的标准都称为接触电流,不在叫漏电流,测试时用一个标准要求的测试网络,实际中,公司都会买专业的接触电流测试仪器来测试!
欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2