引用第6楼小山于2008-09-27 14:47发表的 :0 `" `4 G% B. X/ P, b4 X
那压敏电阻是经VDE认证过的也不可以吗?
引用第15楼五岳盟主于2008-09-28 09:21发表的 :5 c/ {8 t- |; u, G( P( I
不允许放在fuse之前,否则将人为的降低耐压值。提示:考虑一下耐压测试。
引用第14楼suuny_yang于2008-09-28 09:15发表的 :
放在保险管前面,冲击电流不够的话还是不行的,即使有认证
引用第15楼五岳盟主于2008-09-28 09:21发表的 :+ m2 V7 I+ p5 x
不允许放在fuse之前,否则将人为的降低耐压值。提示:考虑一下耐压测试。
引用第19楼小山于2008-09-28 15:19发表的 :5 O$ R# l! G9 B5 |- Q! P
其实我想我的问题可以归纳为:经认证的压敏电阻是否能达到基本绝缘要求的问题。(GB8898 L-N之间要求达到基本绝缘)
引用第8楼yxd2008于2008-09-27 15:58发表的 :; ?% N4 p4 w# o
Fuse在压敏电阻之前, 当压敏电阻承受大电流的时候, 保险丝可以在压敏电阻损坏之前断开, 起到保护作用~
引用第23楼iec60950-1于2008-10-08 14:42发表的 :0 U- g2 B6 x1 s/ s4 p
从标准意义上来说,放保险丝前面和后面都是允许的,前提是VDR满足标准的相关要求!VDR通过认证,是不需要承受基本绝缘的抗电强度测试,测试时需要断开此元件。
引用第9楼ajay于2008-09-27 16:14发表的 :: E6 I7 ?# W n0 o
M" J$ Z; x( H1 r" I
如果是接在L-N之间,认证过的压敏电阻允许接在熔断器之前.有CTL决议的,具体忘记是哪个号了