安规网

标题: 一个电气强度的初级问题 [打印本页]

作者: barondavids    时间: 2008-9-10 18:12
标题: 一个电气强度的初级问题
我有一个荧光灯管的转接架,内置电子镇流器2 }; p+ B& F7 F' U% z* V

' f+ E0 Z! k+ T# |1 d; ]) k9 ^按EN60598-2-1来做的,做耐压和绝缘电阻的时候,带电部件的不同极性之间都不过,是怎么回事?
; v. V9 P2 y$ w) m5 n* n- ]6 l4 x) a6 h6 ?8 ]
是这个部位不用做的还是爬电和电器间隙不够导致短路?  p  K) R' q' l6 s! J& C
) O! m( v/ @6 [
我比较初级,希望各位大师指点一二
作者: 大耳狼    时间: 2008-9-10 18:57
你們用的是哪個公司的鎮流器?
作者: barondavids    时间: 2008-9-10 19:42
引用第1楼大耳狼于2008-09-10 18:57发表的  :. X" x9 h3 T% j
你們用的是哪個公司的鎮流器?
" o% Q& P: N+ U, k
这跟镇流器的生产商有关系4 a( Y8 _1 J! r' N; b

* `, N) n0 z+ B* H& b- S是他们自家的做过认证的镇流器。
作者: af204    时间: 2008-9-11 11:34
引用第0楼barondavids于2008-09-10 18:12发表的 一个电气强度的初级问题 :9 h& L4 b$ a- X6 q" t5 l* p0 Y
我有一个荧光灯管的转接架,内置电子镇流器
, f) s# I% s  h, j% Q/ \! ?
3 E7 E' j0 ]! o9 M' Z按EN60598-2-1来做的,做耐压和绝缘电阻的时候,带电部件的不同极性之间都不过,是怎么回事?
8 Q" [1 M4 [" a) @, V3 q
( D0 a9 H# }; u" U是这个部位不用做的还是爬电和电器间隙不够导致短路?6 D& ]7 u; v: S* c" r
.......

; w  Q8 l9 [; Y! d/ Q6 n+ _2 N( I/ X- [
如果你对一个电子镇流器,打L-N,你说会不会穿?; u! Q: Y5 `7 i9 P+ _9 Q4 Z
电子镇流器的L、N两端,都是有电子元件连着的,打耐压,肯定穿的!' _$ h- k9 \* V& Q/ d* z
电子镇流器不需要打L、N,也就是不同极性间的耐压试验
作者: barondavids    时间: 2008-9-11 13:35
引用第3楼af204于2008-09-11 11:34发表的  :
  i3 \8 q) l: m# c# T% s
* u% s5 y, a  Y4 T, X
) B6 v* I& r+ e' l. d0 B5 X
' B4 ~3 B; \$ ^; {9 R如果你对一个电子镇流器,打L-N,你说会不会穿?
$ M9 V4 C2 \: h9 w" }: X电子镇流器的L、N两端,都是有电子元件连着的,打耐压,肯定穿的!
$ F$ u% }! [" J0 H.......

+ w4 }* f5 N+ B- A1 Z多谢!!
作者: 柯南    时间: 2008-9-12 12:03
如果我是安全隔离变压器,EN 61347-2-2打高压打多少伏?标准没看到?
作者: 4sea    时间: 2008-9-12 13:11
引用第5楼柯南于2008-09-12 12:03发表的  :
( O6 |. u( a6 \! b如果我是安全隔离变压器,EN 61347-2-2打高压打多少伏?标准没看到?
输入输出之间按灯具标准EN60598-1打高压
作者: danny-vip    时间: 2008-9-14 11:22
如果是I类的就打1500V.就好啦.
$ A7 O& |( |& j6 B* |$ L$ ?/ k  C你可接线出来.有铝铂纸来打外壳.这样来测试其距离就好啦.
作者: yueking    时间: 2008-9-24 16:33
新人向高手们学习
作者: shineliu    时间: 2008-9-24 16:35
I类的就打1500V是对的.