引用第6楼bamboolight于2008-09-08 18:37发表的 :
这个标准也没写清楚,所以大家的理解都会不同,一般常见的做法是:
9 ]5 W+ P" B4 f
EFT:L;N; PE;L-N;L-PE;N-PE;有信号线的当然也要做OUT。- a- R7 d( K& b$ G- s
( j. C) E7 ~) ^ I" E5 A
SURGE:L-N;L-G;N-G。: v. h7 |" ?' o. `1 e
.......
引用第9楼nicholas916于2008-09-10 21:20发表的 :
EFT信号线不就是全夹在容性耦合钳里面一起测嘛,管它线对线还是线对地呢
引用第14楼nicholas916于2008-09-11 11:21发表的 :
Surge测信号线的话也要根据标准来吧,EN55022上面只要求测线对地.. ^/ B# B/ V+ s2 m$ g
但是单项测试EN61000-4-5上面Figure 11-Figure 14有提到线对线,线对地都要测