安规网
标题:
由电流值算导线的截面积怎么算?
[打印本页]
作者:
冷色调
时间:
2008-9-1 10:56
标题:
由电流值算导线的截面积怎么算?
由电流值怎么算应选用什么规格导线?
作者:
wwnw_007
时间:
2008-9-1 11:01
应该相应的产品标准中都会有描述的。例如GB4706.1中就有关于导线的规格与电流关系表。
作者:
冷色调
时间:
2008-9-1 11:13
能否把这个表格一部分发上来看看?10A电流附近的
作者:
wwnw_007
时间:
2008-9-1 11:27
需要用附件形式,麻烦了。所以请您自己看看标准25.8条款。
作者:
冷色调
时间:
2008-9-1 11:45
谢谢,我手上没有这个标准,你那里有链接的网址吗
作者:
zhangerx
时间:
2008-9-1 12:16
GB4706.1 25.8中的部分内容
6 g6 t6 _3 q3 ]. f3 `5 A
额定电流 导线最小标称横截面积(mm2)
- A* t( n8 K' R, R3 O4 ^. [
>3~6 0.75
$ t( n; v: @; [5 r! S5 E( Y
>6~10 1
X- c9 r3 B) a6 t$ M/ m
>10~16 1.5
欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2