安规网

标题: 压敏电阻问题 [打印本页]

作者: 笑傲江湖    时间: 2008-8-29 17:28
标题: 压敏电阻问题
大家好,我最近和TUV合作,他们要求压敏电阻的温度为85度,我的操作温度50度,所以测试不过,但我以前和UL,ITS,等其他认证单位都不要求温度限定,而且在报告中也没控管温度,只控管电压,这是为什么,我做过产品环境温度80度以上的UL目击测试都能过,一般说来这些保护性元件在正常状态下不会有太大的温度,所以也只是靠量下面的PCB呀,谁给我解释,VDE报告只是写了操作温度85度,为什么就是限定值呢,电容这些怎么有不是这样写的呢?而且压敏电阻本题也没有温度呀,急!
作者: luqing_sz    时间: 2008-8-29 17:33
温度是有规定的,只要实测压敏电阻环境温度不超过压敏电阻的能耐的温度就可以了.关于这些问题,你最好问一下供应商,他们最清楚的.
作者: H-RH    时间: 2008-8-29 17:44
压敏电阻是有温度值的,一般都是85C, 例如松下(Panasonic) ERZVxxD series,
Operating Temperature Range: –40 to 85 °C
Strage Temperatuere Range: –40 to 125 °C

規格書上有提及!
作者: 嘻嘻    时间: 2008-8-29 17:50
新的65与95标准有这个要求的了
作者: 笑傲江湖    时间: 2008-8-29 20:00
但是在报告中没有提及呀,其他有温度控管的怎么都有限定,为什么他没呢?而且,现在压敏电阻一般85的,很难做过测试呀
作者: 嘻嘻    时间: 2008-8-29 20:18
其实依照标准的话,所有有怀疑的点都可能监测温升的,
所以也不能说工程师做错
作者: huangbo0791    时间: 2008-8-30 10:40
在我做安规认证的时候都碰到过这样的问题,还有继电器,开关,都要求提供元器件的安规证书及报告中对元器件的工作环境温度的描述。只要实测中的表面温度低于报告上规定的温度,就可以通过。