标题: uL导线求助 [打印本页]

作者: louis6161    时间: 2008-8-26 14:05
标题: uL导线求助
请问/ i) f! Y8 v2 Z  U. k
1. A厂商经认证的UL1063 AWG12的导线 与B厂商经过UL1063 AWG12的导线是否一样
+ a" n3 z) a2 \3 X! N( u5 E' l0 D+ t0 m  f6 N. a
也就是说两者是否能够替换! ^& g/ W$ v& W$ w

( U9 z8 D" B, `. _. h( P) o2. 在同一规格下经过UL认证(例如UL1015)的导线的材质等参数是否一致' R/ y$ N% X; D4 p* E9 F! `* |' ^* k
' b; a5 c( w8 D6 O
谢谢
作者: barryyan    时间: 2008-8-26 14:13
UL在导线方面并没有规定只能使用A厂商的线材,只是在报告中体现了线材的规格,故在使用与申请(报告中)时一致的规格就行了,并注意CCN
作者: louis6161    时间: 2008-8-26 15:00
关于线材的规格  请问
9 u* F- ?4 @' @& a" _- Y 在同一规格下经过UL认证(例如UL1015)的导线的线材的规格是否一致呢?
作者: niuhaier    时间: 2008-8-27 19:19
你的意思我明白,就是同一种UL认证的电子线,有几个供应商,能否替换用在同一种设备上,是吧?我可以告诉你,完全可以!一般的电器厂家,同一种线材的供应商都有好几个的
作者: lsdb2007    时间: 2008-11-27 13:40
经过UL认证的同一规格线材结构可能会有差异的,如:外径大小差异、导体结构差异等。