安规网

标题: 请问UPS的电池箱需要接地吗?如何接地. [打印本页]

作者: vfredc    时间: 2008-8-6 21:22
标题: 请问UPS的电池箱需要接地吗?如何接地.
[s:90][s:90]
作者: lacrimosa    时间: 2008-8-7 11:29
电池箱是否需接地标准并没有明确要求' H! ~8 B, c- D" y
但对于电池箱本身来说 需要符合IEC/EN 60950-1/62040-1-1的机本要求 比如:2 T  P: C4 a% ]& m  D4 [/ b# t
1. 如果电池部分线路当作初级(Primary type UPS) 那整个电池部分和电池箱外壳要有加强绝缘,或者电池箱外壳接地, 电池线路和电池箱外壳做基本绝缘. 一般来说, TUV等机构认可UL认证过的电池外壳符合基本绝缘.: q" e3 |7 q. ~# ~, X
2. 如果电池部分当作次级线路 (Isolation type UPS), 那电池可以认为是SELV, 这个时候可以不要求电池箱接地.) P4 ~+ u. w- @7 a; ]/ ?7 u
& W7 A( X0 I. H5 K4 w
至于电池箱的接地方法,可以选择从UPS的保护地接Bonding conductor过来,也可以使用单独的接地端子.
作者: vfredc    时间: 2008-8-7 20:16
谢谢lacrimosa .我的ups是6kv的.安装人员不肯接。说他们从来没有在ups电池箱上接过地.
作者: lacrimosa    时间: 2008-8-7 22:24
有些电池箱有3根线
3 G  j/ T8 z# o7 [/ O6 I0 p; n电池的  "+ ""- " 极和地线
0 f- n) D* b0 `4 T/ p6 K8 I你看看电池箱端子就知道了2 K3 [4 w0 @5 @7 Z1 J- H/ \
如果只有两根线 # d8 \- L$ q/ f) H1 S
就注意下电池箱箱体上是否有接地端子标志
& ~- l/ G) Y( [另外 如果电池箱需要单独接地
  V! j/ i4 r! E( A说明书上一般都会有说明
作者: vfredc    时间: 2008-8-11 20:14
lacrimosa你好:电池箱没有接地端子标志.说明书上也没有说明.需要接地吗?我的机子是6kv的科华.谢谢
作者: vfredc    时间: 2008-8-11 20:23
lacrimosa你好:电池箱上没有接地端子标志.说明书上也没有说明.需要接地吗?我的机子是6kv的科华.谢谢
作者: lacrimosa    时间: 2008-8-11 22:52
那应该是不用接了
作者: ljh809809    时间: 2008-10-23 20:43
引用第1楼lacrimosa于2008-08-07 11:29发表的  :$ `, Y% I$ C6 a
电池箱是否需接地标准并没有明确要求5 o/ q' w, x/ W  [* |
但对于电池箱本身来说 需要符合IEC/EN 60950-1/62040-1-1的机本要求 比如:* J/ o, m& D) w: m1 E( v
1. 如果电池部分线路当作初级(Primary type UPS) 那整个电池部分和电池箱外壳要有加强绝缘,或者电池箱外壳接地, 电池线路和电池箱外壳做基本绝缘. 一般来说, TUV等机构认可UL认证过的电池外壳符合基本绝缘.7 L; \8 l8 H: z. I( X
2. 如果电池部分当作次级线路 (Isolation type UPS), 那电池可以认为是SELV, 这个时候可以不要求电池箱接地.5 w6 A* Q5 l, S' E% x( t7 X

4 y! z  Z% |6 R, C6 H6 E.......

: n( v+ @3 q. k" P0 F6 m/ x9 a“如果电池部分当作次级线路 (Isolation type UPS), 那电池可以认为是SELV, 这个时候可以不要求电池箱接地.! r1 i$ n( b8 c0 Y- q: D
请问电池部分可以当作次级电路吗?大型UPS充电的电池组经常是几百伏的,为什么可以认为是SELV。, ^8 X& b: Q9 i6 e
如果电池组接地,具体是怎么接地的?如果接地,则人手摸到电池组的正极端子时岂不承受危险电压吗?
作者: lacrimosa    时间: 2008-11-28 10:41
基本没有大型UPS做到电池能当作SELV...
% f8 C% r+ ], y. A4 q你还是老老实实接地比较安全...
作者: lacrimosa    时间: 2008-11-28 12:50
我们说的是电池箱金属外壳接地. k& W( O2 L! V# k8 @
你把电池接地做什么...
作者: raymod    时间: 2008-12-2 16:50
應該是要接地,參考UL1778標準敘述:
; V$ E& s0 L; Q4 l
- n0 r/ A. H( w. m0 D% t' c18.17 If two or more units are interconnected electrically and one of them is grounded, they shall be bonded together, such as by means of a conductor included in an interconnecting cable or by a conductive mechanical means, including the use of starwashers or the equivalent (see 19.7 – 19.11).) z  M3 v: k6 o

+ y3 h; W+ ^/ A( m如果你的兩個以上的unit 是連接在一起使用的,而一個unit視有接地,那其他unit也需要接地,並且,是與提供PE的那個unit bonding在一起.