安规网

标题: 嵌入式筒灯接地问题 [打印本页]

作者: 105923657    时间: 2008-7-25 14:46
标题: 嵌入式筒灯接地问题
标准7.2.1 I类灯具,在完成安装、或者为更换光源或启动器或清洁而打开时可触及的金属部件,并且绝缘失效时可能变为带电的金属部件,它们应永久地、可靠地与接地端子或接地触点连接。/ w  ~0 F2 O: }
请问嵌入式筒灯的后盖(在嵌入部份),需不需要接地?需要的话,理由是什么?8 X) s  E3 O9 {
我个人的理解是:嵌入式筒灯在安装完成后,金属部件不可触及,不会有触电的危险,不需要接地。
; r% R4 Q9 Y& r' Y+ U3 n1 @而有些工程师认为:嵌入式筒灯安装后,一般旁边的天花是拿开的,从旁边用手可以触及到后盖,需要接地。" i5 |- d: R  ^
请高手帮我指点一下
作者: wwnw_007    时间: 2008-7-25 15:24
不明白你的描述,能否更清楚地描述?谢谢!   
作者: wwnw_007    时间: 2008-7-25 15:25
另外你们的筒灯是什么保护等级?
作者: wxjim    时间: 2008-7-25 16:46
GB7000.12, 第11章,天花板空间内的部分应与天花板下部分提供相同的防触电保护等级。
( d' y  P) u( D, w: e" _  I% X: @: ]1 h/ y  U
所以,需要接地。
作者: gree128    时间: 2008-8-2 16:37
標准對天花並沒有正式的解釋,因此天花可能是一個櫃子的上面板,當然也可是屋子的吊頂,你不可能將這種不確定的環境當成一種可靠的防觸電措施吧。
作者: 火神    时间: 2008-8-2 21:10
据我所知,筒灯要接地也较难实现的噢,单是反光罩/金属盖之类'的接地连续性很难保证,建议做双重绝缘。
作者: yangyang2225    时间: 2008-8-26 08:49
需要接地
作者: andyceng    时间: 2008-8-26 08:56
引用第2楼wwnw_007于2008-07-25 15:25发表的  :
- G$ E- S5 _  g% T/ _; w& m) k另外你们的筒灯是什么保护等级?

5 o" ^4 ?! ~9 N0 z老大人家都在问接地你还问等级?
作者: g53663103    时间: 2010-8-7 15:35
上楼人家问等级是有道理的,1类需要接地,如果做2类双绝缘就不需要接地
作者: 雨花石    时间: 2010-8-9 11:34
能否加一张实图,7.2.1:有说到is opened for replacement of lamp or .....
; E# G: ]3 b/ N% T2 N4 e8 n个人认为,虽然安装后不能触及后盖,但在打开后的一些操作是否也能保证。




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2