安规网
标题:
变压器层间耐压测试
[打印本页]
作者:
蒙哥马利
时间:
2007-7-7 07:30
标题:
变压器层间耐压测试
有没有关于层间耐压的标准
作者:
kinglxj
时间:
2007-7-7 07:49
层间耐压与层间材料耐压水平相关
P/ m+ e8 Q; R/ X1 }* N, {3 ]
油浸变压器和干式使用材料有很大区别了,具体标准好象是没有的。
0 C8 v/ i7 A1 U" R2 ]4 q6 g8 \
还必须注意沿面爬电距离(这个在端部考虑的比较多)。
2 H0 V. x6 V: i* g# w
8 A+ S7 Y2 Z, b4 n
所以在设计时,考虑以下方面
; M. X1 D% V& Z
1.层间电压
% F* G; a6 ^! \* Z$ G% R5 B( n
2.层间使用材料耐压水平
; \ k4 P- p+ J3 j3 g' S6 ]/ y
3.经验取值系数
- t& L# P; y; _0 m# t8 W B% H
另外注意端部以及其他地方的爬电距离。