安规网

标题: 变压器层间耐压测试 [打印本页]

作者: 蒙哥马利    时间: 2007-7-7 07:30
标题: 变压器层间耐压测试
有没有关于层间耐压的标准
作者: kinglxj    时间: 2007-7-7 07:49
层间耐压与层间材料耐压水平相关
  P/ m+ e8 Q; R/ X1 }* N, {3 ]油浸变压器和干式使用材料有很大区别了,具体标准好象是没有的。0 C8 v/ i7 A1 U" R2 ]4 q6 g8 \
还必须注意沿面爬电距离(这个在端部考虑的比较多)。
2 H0 V. x6 V: i* g# w
8 A+ S7 Y2 Z, b4 n所以在设计时,考虑以下方面; M. X1 D% V& Z
1.层间电压
% F* G; a6 ^! \* Z$ G% R5 B( n2.层间使用材料耐压水平; \  k4 P- p+ J3 j3 g' S6 ]/ y
3.经验取值系数- t& L# P; y; _0 m# t8 W  B% H
另外注意端部以及其他地方的爬电距离。
作者: 3954706    时间: 2008-3-19 12:30
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2