安规网

标题: 此款灯是两类灯具吗? [打印本页]

作者: zhouyiou00    时间: 2008-6-24 18:13
标题: 此款灯是两类灯具吗?
此款灯是两类灯具吗?
作者: wxjim    时间: 2008-6-24 18:23
从图上判断,没有地线,所以不是I类;用自镇流荧光灯,所以不是III类,只能是II类。准确来说,必须符合II类的要求。
作者: tl060728    时间: 2008-6-24 18:32
虽然看的不是很清楚,特别是接线柱的地方。
) K& v7 Q; s2 h. r; i$ ~但是从内部电线判断因该是一类的灯具,
. Z( P& Z( T, o而且正常情况下还是欧规的。
2 _' S& ]8 u7 j( \8 F电线为棕色和蓝色,黄绿色为接地线的标志.
6 T0 d. V0 }% Y0 D' i( n6 X所以在下的总结陈词,该灯为一类灯.
作者: RodgerLan    时间: 2008-6-24 18:32
标题: 灯具讨论
从图上应该是有地线的, 属1类灯具. 所用灯头为E27塑胶灯头.& a3 \8 T" f5 ?& U- d( \
具体得看灯具的结构, 有没有带地线部分.
作者: james    时间: 2008-6-24 20:09
我认为关键是看黄绿线最后接到了哪里???如果有接地那自然是I类,否则必定是II类) j: R/ Z  u& L& L4 s1 S

作者: zhouyiou00    时间: 2008-6-24 20:13
谢谢大虾,再问,从此灯的结构看,符合两类灯具的要求吗,此灯当时未带接地,可客户提出异议,认为需带接地!zhouyiou00不才,望各位指教!谢谢
作者: james.ma    时间: 2008-6-24 20:27
先不考虑黄绿线,看看是classI 还是Class II的,如果是如果是class I 的灯,用黄绿线就没有问题;6 Q* M: ^& S3 s7 o/ D$ [
如果是class II 的,就不用黄绿线了,这样就不会遭成误解了。问题也就解决了。
作者: WJHJANG    时间: 2008-6-24 20:27
客户要你接地,你就做成1类,不要做出不伦不类的东西., u7 X( P; b8 T- l9 ?# m" B
不过从图上来看,这款灯比较适合做成2类,因为我不知道地线能接到哪里去,(看不出图上哪部是金属的)
作者: fasten    时间: 2008-6-25 09:09
60598有说到II类灯可以有I类结构. 但是从结构来看此灯并不是II灯具的I类结构, 由图片可以看出, 外部接线端子处没有接地线, 故黄绿线应当属于内部接线, 所以结构是有问题的, 应把黄绿线换成其它如黑/白/红等非绿/黄绿以外的颜色!
作者: wwnw_007    时间: 2008-6-25 09:45
此灯具是可以做II类灯具的,只是现在客户要求需要增加接地线。原因是电线绝缘有问题。所以楼主现在提供的图片就不伦不类了。   [s:3]  [s:3]
作者: chaotao    时间: 2008-6-25 10:51
我也认为比较适合做2类灯具,灯头处有接地,外壳上都有接地,这是可以的,只要测试合格。
作者: amote2008    时间: 2008-6-25 11:24
这是1类壁灯,有固定接线的。
作者: zhangyunhao    时间: 2008-6-28 16:45
黄绿地线明显告知是I类灯具
作者: 19800108    时间: 2008-7-1 09:02
1类灯与2类灯是怎样区别的呢?
作者: 浪涯    时间: 2008-7-20 16:36
引用第8楼fasten于2008-06-25 09:09发表的  :
* R  Z$ d' R0 |60598有说到II类灯可以有I类结构. 但是从结构来看此灯并不是II灯具的I类结构, 由图片可以看出, 外部接线端子处没有接地线, 故黄绿线应当属于内部接线, 所以结构是有问题的, 应把黄绿线换成其它如黑/白/红等非绿/黄绿以外的颜色!
( G  S6 o' R! I4 X
错了,是I类灯具,可以有II类结构
作者: 彭中委    时间: 2008-7-20 21:24
只要是高压的,有黄绿地线,是一类灯具呀!
作者: ljh809809    时间: 2008-11-26 08:50
三点:
3 \5 @  k+ L2 U+ e7 j* p1。接了地就是I类灯具。
! ^8 d4 P2 _7 [% M+ a7 c2。黄绿线只能用于接地。
( m. \' _% i  z3。I类灯具可以有II类结构。




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2