安规网
标题:
LPS产品的防火外壳
[打印本页]
作者:
woaislni
时间:
2008-5-28 16:44
标题:
LPS产品的防火外壳
对与符合LPS的电源适配器,其防火外壳等级应该为多少? 这个我一直有点模糊
3 q& K# W" }, y) m& Z5 o
在标准中规定的是一次电路必须要有防火外客. 一般的适配器一次电路和2次电路都是连在一起的,也就是说,对于一般初次级电路是一个整体的适配器 就算符合LPS,对防火外壳来说都是要求V-1或以上
/ N2 w6 n& j2 O4 Q
不知道这样理解是不是正确的 ??
作者:
嘻嘻
时间:
2008-5-28 17:10
如果是对符合LPS要求的电源本身,是要求至少V-1以上的防火外壳
# R0 L- V: U* X0 H' W
' Z7 h6 z6 I$ ]! |) [' U; U
对于与符合LPS要求的电源联接的产品,则没那么高的要求了
作者:
长征
时间:
2011-5-14 10:41
LPS是针对下一级产品
作者:
茶馆
时间:
2011-5-14 11:47
举个例子:
2 J: [( k- `( ]0 q0 Q, t# E
符合LPS的电源,外壳仍需要满足min V-1
* d# Q5 Q% N4 D! V9 g: L9 }
用符合LPS的电源供电的产品,其外壳可以为min HB.
作者:
ye_lin86
时间:
2011-5-21 16:22
同时,用符合LPS的电源供电的产品内部PCB需要V-1级以上,否则外壳仍需要防火的
作者:
学学安规
时间:
2011-5-21 17:22
在4楼基础上补充一点,产品必须是次级的电路才可以
欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2