引用第1楼skynet于2008-05-21 12:20发表的 :
因为你的次级属于接地的危险电压,所以初级和次级之间的绝缘应该是基本绝缘即B/I.
5 K8 f) L6 d! [4 K
可以参照IEC60950-1中表2G
引用第2楼rossonero于2008-05-21 12:22发表的 :+ t$ G( x, h% L# a) c# g
楼主必须明确一点,可以和L/N只做基本绝缘的地必须是“保护地”。# P+ Q8 a$ l9 [1 x% j) Y
如果与次级相连的地没有做过保护地的相关测试,则与初级必须为D/R绝缘。# R$ U2 w0 C I8 {5 l* m) S' @6 `
因此,针对楼主说的情况,主要还是看“地”的类别。