安规网
标题:
这种圣诞装饰灯具(户外使用)电线有用橡胶线的特别要求吗?
[打印本页]
作者:
tl060728
时间:
2008-5-10 18:25
标题:
这种圣诞装饰灯具(户外使用)电线有用橡胶线的特别要求吗?
大家帮忙看看这个产品。
1 K6 S0 S; u/ B$ o
户外使用的圣诞装饰灯,(变压器是IP44的等级,但是连接的电线
7 G( i3 Z; o* i' \, d" Q
却是一般圣诞灯用的PVC细线,产品的功率一个是20.4W,一个是9.8W)
5 L. N: k' E5 m( P* d: [! H
都带有一个鼓风用的小电机,12V ,0.4A)
$ X! V1 S& y4 H- E: i8 X7 A3 X8 q
请问各位这样的产品户外使用(欧洲)也会跟灯具要求一样?电缆必须是
; L+ h" C) J9 w. \ [" k+ |* l6 O
橡胶线,至少0.75MM???还是不受这样的约束?
- K2 D: C+ n U6 z3 l. O* t
请大家帮忙讨论一下!指出一条方向来!
/ [- j) f' @ h7 l2 I7 k
谢谢了!
作者:
19800108
时间:
2008-5-12 08:20
我也想知道欧规和美规的电线有什么分别呢?欧规的是不是一定要用橡胶线呢?有没有分室内灯和室外灯?有没有电压的要求?线径要求?
作者:
tl060728
时间:
2008-5-12 16:02
大家帮帮忙吧,有没有这些方面比较熟悉的了?
& S3 l2 g7 i H! \6 p6 F ^
出点意见也可以的?
. l$ f! J* b2 o: l9 p- X, P& ]+ j
大家讨论讨论吧,怎么都没有人。关于楼上的问题:
- R, y9 _* j. w' U' N; q' d
关于欧规是这样的: 橡胶 PVC
8 t* @0 l7 f4 M+ I4 T
0类灯具 HO3RT-F HO3VH-H
9 V- {1 v9 y g* a0 b* t
普通1类灯具 HO3RT-F HO3VVH2-F
# _1 d* y/ g3 G% u( ~
H03VV-F
9 m- R: M* m7 C$ a4 T
普通的2类灯具 H05RN-F HO3VVH2-F
' m5 `! p: `+ X2 ?, _ U
H03VV-F
* \8 ], g8 s9 Q1 S2 i- P5 c
普通灯具以外的灯具 H05RN-F ----------------
! P6 S- a8 Q7 @3 m" C: h
(室外灯具)
5 H0 n' N5 ?- T F& `6 O
恶劣条件下使用的移动式 HO7RN-F ----------------
1 d: U* p: v: t( z0 i
灯具
作者:
我爱2008
时间:
2008-5-12 17:26
请看如下的CTL决议,你的灯具应结合EN60598-2-7 和EN60598-2-20两个标准来做。其中,IP等级,电线,电线进口及线夹,稳定度应按EN60598-2-7的标准要求来做。所以,你的灯具的电线应采用HO5RN-F 2X1.0MM平方的线才对。
" U0 Y, i, k' A( F8 x
Decision:for product intended for use outdoor -IEC 60598-2-7+IEC60598-2-20 applies.follow parts 2-7 for IP classification,supply cable,supply cableentrance,cord anchorage and stability.
作者:
我爱2008
时间:
2008-5-12 17:27
也是说,要用橡胶线。
作者:
montoya_nie
时间:
2008-5-12 21:59
这是必需按灯串的要求去考虑的,具体的请参考下面的资料
" k7 U5 i. H8 }; h6 q2 q% M+ a) p
当灯为二类时,电源线必需为 至少0.5mm2 的H03VH or H03RN, H05RN电线。
4 _+ ^( M) F& W1 |: C
当灯为三类时, 电源线必需为分为二灯,功率《=50W, 电源线可用至少为0.2mm2
' |% h1 g% @: z. ?. E. z5 T
功率》50W, 电源线可用0.5mm2电线。
作者:
pollywog
时间:
2008-5-18 16:57
外部导线只能使用橡胶线,根据功率,线径至少大与0,2MM2
作者:
zdkiller
时间:
2008-5-18 21:59
从图片上看,此类灯具应该是儿童感兴趣灯具,应该按照60598-2-10
作者:
flics
时间:
2008-5-21 11:42
关注中。。
作者:
jeewoo
时间:
2008-11-7 00:13
外部要用>0.5MM的 内部可用0.2MM
作者:
zhangyunhao
时间:
2008-11-8 12:43
电源线印字需有:CXTWa,一般用22号线(主要看产品电流)横截面为0.32MM的平方,具体可以查查UL588圣诞灯标准